Řeším záhadu na novostavbě RD.
V instalaci máme zásuvku spínanou vypínačem 6+6 (světelný okruh) po vypnutí je v zásuvce napětí 48V. Proudový chránič je funkční, ale nevypl. Po tomto zjištění, jsme vše rozebrali, odpojili všechny světla na daném okruhu. Když měřím přívodní fázi z rozvaděče oproti vodičům kabelů vedoucím k jednotlivým světlům (tyto kabely nejsou nikde připojeny) měříme vždy nějaké napětí 48 až 170V. A to vždy jak proti modrému, zelenému i hnědému. A dělají to 4 různé kabely. Izolační stavy kabelů jsou v pořádku.
Propadám zoufalství... (zle)
Ničemu nepropadejte a pozvěte někoho splňujícího tyto požadavky.
Má správný měřák, má zkušenosti s měřením, má zkušenosti s vyhodnocením naměřeného.
Zřejmě měříte indukované napětí.
Není to nic neobvyklého ani to není znak žádné závady.
Souvisí to s použitým měřícím přístrojem, zřejmě jste použil nějaký digitální multimetr s vysokým vstupním odporem.
Je to podobný problém jako u problikávání úsporných žárovek.