Mám vykopanou kolem celého rodinného domu jámu do které budu ukládat odvodňovací trubky.
Současně bych tam chtěl i položit do země i zemnící pásovinu na hromosvod a vyvést z ní na rozích zemnící kulatinu nad výšku zeminy na kterou po dostavění domu zapojím hromosvod. (Samozřejmě na hromosvod bude následně projekt než by se montoval.
Vzhledem k tomu, abych cca za 2 roky po dokončení stavby nemusel znovu obkopávat celej dům tak proto to tam dávám již nyní. Použiju k tomu určené svorky, ale jde mě o to jestli, jak a případně čím spoj (svorku) v zemi zaizolovat. (někdo řekl natřít gumoasfaltem, jiný mě řekl zalit a zatavit do IPY, další jen na to rozpustit tér apod. prostě plno názorů). Jak to děláte vy, nebo jak by to mělo být správně?
Ještě připomínka, je to jednopatrový starý dům, ke kterému se bude během dvou let stavět druhé patro a nyní je bez hromosvodu.
Nejjednodušší je petrolátová páska:
http://www.kniska.eu/x/pix/petrolatova_paska (http://www.kniska.eu/x/pix/petrolatova_paska)
Běžně se to řeší právě tím gumoasfaltem, sám mám takto ošetřená pásek v betonu v základech domu. Určitě bych ale probral s hromosvodařem, zde je pro Vaši situaci lepší pásek u základů kolem domu či několik zemnících tyči, pokud se nepletu tak se to dle lokality a podloži může lišit.
Quote from: LWQ on 14.07.2016, 08:50
Určitě bych ale probral s hromosvodařem, zde je pro Vaši situaci lepší pásek u základů kolem domu či několik zemnících tyči, pokud se nepletu tak se to dle lokality a podloži může lišit.
Troufnu si tvrdit, že vždy bude lepší, když budou všechny svody propojeny. Možná jste měl na mysli řešení, kdy budou u každého svodu dvě tři zemnící tyčky, a tyto pak budou spojeny okružním vedením...
Myslím, že to tazatel má i na mysli, že by to takto chtěl provést.
Co se týče oštření, tak gumoasfalt nepovažuju za úplně nejvhodnější. V beto je to jedno, tam se to zalije. Ale ve výkopu, který bude zasypán hlínou, bych se o jeho životnost obával, hlavně na přechodu ze země na vzudch - déšť ho omyje.
PS: Pro tazatele: Když použijete nerez, tak ochranu spojů myslím nemusíte moc řešit. :)
Quote from: Vít Rotrekl on 14.07.2016, 16:19
Troufnu si tvrdit, že vždy bude lepší, když budou všechny svody propojeny. Možná jste měl na mysli řešení, kdy budou u každého svodu dvě tři zemnící tyčky, a tyto pak budou spojeny okružním vedením...
Pravda, to jsem zapomněl uvést. Propojil bych to vždy, aby když něco uhnije, aby to bylo robustnější.
Quote from: Vít Rotrekl on 14.07.2016, 16:19
Co se týče oštření, tak gumoasfalt nepovažuju za úplně nejvhodnější. V beto je to jedno, tam se to zalije. Ale ve výkopu, který bude zasypán hlínou, bych se o jeho životnost obával, hlavně na přechodu ze země na vzudch - déšť ho omyje.
PS: Pro tazatele: Když použijete nerez, tak ochranu spojů myslím nemusíte moc řešit. :)
Opet pravda, já automaticky počítal s variantou, kdy všechny spoje a i onen pozinkovaný pásek kvalitně zaleje beton, který to ochraní. Ale pro úplnost - žádný spoj by přece nebyl ošetřený gumoasfaltem a na dešti, toto ošetření je vždy v zemi ...
Do betonu se to zalévat nebude, protože je to starej dům, koncová řadovka z roku 1907, takže v současné době je obkopán ze dvou stran (ze zahrady), třetí strana je veřejný chodník, tak to zatím nebudu kopat až pokud by se dělal ten hromosvod nebo pokud by město rekonstruovalo chodník, a čtvrtá strana nebude nikdy propojena (zemění nebude tedy kolen všech 4 stran), protože tam navazuje další řadový dům. Kopu pouze odvodnění, tak abych to nemusel kopat podruhé. Ten nerez mě nenapadl, už mám nakoupen zemnící pásek pozink 30x4.
Ten FeZn 30x4 kľudne použite. Že sa jedná o starší dom nevadí - pokiaľ sa zmestíte do výkopu, tak môžete spraviť "základový zemnič" tým, že ten FeZn pás zalejete betónom. Treba to však urobiť tak, aby mal z každej strany min 5 cm betónu, osobne odporúčam 10 cm. AD Nerez - ten stále môžete použiť na vývody nad zem. Spoj FeZn s nerezou v betóne je úplne OK. Odpadne vám problem s izoláciou prestupov. To prepojenie cez tri strany zo štyroch by malo byť dostačujúce.
Možno by bolo zaujímavé prepojenie uzemnení so susedom - keď je to radovka, teoreticky sa jedná o jeden objekt (poznáte to - "panelák na ležato"). A rozľahlejšie uzemnenie by malo aj lepšie hodnoty odporu.