Pri staršom dome ktorý nemá bleskozvod ani žiadny zemnič, idem postaviť múrik s plotom
v dlžke cca 28m. Môžem na dno základu múrika ktorý je v hlbke cca 60 cm dat hlinikovy pás
po celej dlzke a vytvorit tak zemnič pre bleskozvod a pripadne HUS pri prerábaní elektric-
kého rozvodu TNC na TN-C-S?
A jakou uvažujete teoreticky životnost hliníkového pásu, uloženého v základu. Předpokládám že na Slovensku stejně jako v ČR je použití hliníku pro uzemnění z hlediska jeho vlastností nepřijatelné. ;)
Samozrejme že to nemusí byť hliníkový pás , nechám si poradiť aký by som tam mal dať,
Myslím že Fe-Zn alebo aj pozvárať sieť z roksoru. Hlavne ma zaujíma či by to mohlo vyhovieť tomu bleskozvodu a HUS alebo musím niekde na podzemku vybudovať zemnič zvlášť.
Každý kousek správně provedeného uzemnění je dobrý. Ono těžko soudit bez orientačního nákresu. Pokud budete dávat strojený zemnič, pak dvoumetrové sondy po dvou metrech spojené páskem drátem 10mm je slušný základ. Výsledky stejně ukáže až měření.
Neviem čo by som mal nakresliť proste idem od domu rovno na koniec pozemku
spraviť 60 cm hlboký a 35 cm široký a 28 m dlhý výkop na zaklad murika ktory bude este
min.50 cm na zemou a zaujima ma ci túto stavbu možem využit aj na zemnič(Ako?) a či by to teoreticky mohlo stačiť na bleskozvod a HUS. Samozrejme po dokončení sa to riadne premeria a podľa toho sa zvolia dalšie kroky
Každý zemnič přijde vhod, ale počítejte s tím, že pro hromosvod bude takový zemnič vhodný jen jako doplňkový. Jednak bude mít vysoký "rázový odpor" způsobený indukčností dlouhého vedení, a jednak při odvádění bleskového proudu nebude vytvářet potenciálový trychtýř pod domem (jak by bylo pro ochranu před bleskem žádoucí), ale potenciálový val od domu podél té zídky..
Quote from: Jan Mazuch on 16.07.2016, 17:10
Pri staršom dome ktorý nemá bleskozvod ani žiadny zemnič, idem postaviť múrik s plotom
v dlžke cca 28m.
Nevieme:
Po postavení múrika, plánujete urobiť zemnenie aj s prepäťovou ochranou na vstupe do domu a ochranu domu pred priamym úderom blesku do domu?
Quote from: Fuk Tomáš on 17.07.2016, 19:03
Každý zemnič přijde vhod, ale počítejte s tím, že pro hromosvod bude takový zemnič vhodný jen jako doplňkový. Jednak bude mít vysoký "rázový odpor" způsobený indukčností dlouhého vedení, a jednak při odvádění bleskového proudu nebude vytvářet potenciálový trychtýř pod domem (jak by bylo pro ochranu před bleskem žádoucí), ale potenciálový val od domu podél té zídky..
Já mám zato, že si takovým způsobem mohu řídit potenciál.
Zjednodušeně řečeno pokud budu mít základový zemnič a od něho paprsek do zahrady což je ona zídka tak si snížím krokové napětí na drudé straně domu.
Podmínkou je napojení obou zemnění v hloubce základového zemniče.
Tímto onen trychtýř pod domem odkloním na" bezpečnější" stranu.
Nebo se hrozivě mýlím?
On se ten trychtýř neodkloní, ale bude mělčí a protažený podél toho paprsku.
Pokud ti jde o snížení krokového napětí u stěny domu, tak lepší je udělat ještě obvodový zemnič o kus dál ode zdi a hlouběji než ten základový. Snižovat krokové napětí v jednom místě tím, že vytvořím další nebezpečné místo jinde, se mi nejeví jako příliš šťastné.
Quote from: Fuk Tomáš on 18.07.2016, 14:42
On se ten trychtýř neodkloní, ale bude mělčí a protažený podél toho paprsku.
Pokud ti jde o snížení krokového napětí u stěny domu, tak lepší je udělat ještě obvodový zemnič o kus dál ode zdi a hlouběji než ten základový. Snižovat krokové napětí v jednom místě tím, že vytvořím další nebezpečné místo jinde, se mi nejeví jako příliš šťastné.
Souhlasím, nicméně v praxi prostě rozkopat chodník kus dál od domu mnohdy prostě neprojde přes úřady.............
Quote from: Milan Hudec on 18.07.2016, 14:59
Souhlasím, nicméně v praxi prostě rozkopat chodník kus dál od domu mnohdy prostě neprojde přes úřady.............
A už jsi to někdy zkusil, s argumentem, že chceš něco udělat pro bezpečí kolemjdoucí veřejnosti?
Obávám se že by to bylo vysoko nad rozlišovací schopnost úředníka (dance)
Nicméně zkusím pokud bych se dlouho neozýval tak mě za to zavřeli do blázince.