ARisk#5: Proč, kdy a jak stínit datovou kabeláž? Stínit či nestínit? Zaleží na frekvenci, ale i na tom, co skrze datový kabel ovládám. Pokud budu mít například datový vodič do 30kHz a budu na něm mít spouštění protipožárních systémů, je vhodné ho odstínit. V jakých případech stínit na jednom a v jakých na obou koncích? A kdy zvolit uzemnění na přechodnou dobu? Sledujte další díl seriálu ARisk s Edmundem Pantůčkem.
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/arisk-5-proc-kdy-a-jak-stinit-datovou-kabelaz)
[video]/video/2016/160111_arisk5_proc_kdy_a_jak_stinit_datovou_kabelaz.mp4[/video]
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? ARisk#5: Proč, kdy a jak stínit datovou kabeláž?
Není obecně nejlepší stínění kabeláže připojit v půlce kabelu?
Setkal jsem se s tím v obchodním centru kde pokladny dělaly psí kusy ať se zkoušelo připojení z jedné či druhé strany.
Pomohl až pokus stínění připojit právě v cca polovině délky.
Quote from: Milan Hudec on 23.07.2016, 21:26
Není obecně nejlepší stínění kabeláže připojit v půlce kabelu?
Setkal jsem se s tím v obchodním centru kde pokladny dělaly psí kusy ať se zkoušelo připojení z jedné či druhé strany.
Pomohl až pokus stínění připojit právě v cca polovině délky.
Zajímavý poznatek... je doložitelný?
Tenkrát to vzniklo coby spontální nápad u pivka pomoci nešťastnému tahači datové sítě který se dnes živý coby zedník.
Takže relevantnost mého nápadu ověřená odborně není a přiznám se že to přesahuje moje znalosti a možnosti.
Prostě to vyšlo.
Ale velice by mne zajímal názor vědečtěji zaměřených kolegů.
U Siemense nás učili a je to v Příručce pro instalace ( strana 46/106):
Stínění zvyšuje EMC odolnost. Dodržujte následující pravidla :
· Zemnění (společný referenční potenciál) slouží k odvedení a zkratování rušivého
napětí ze stínicích vodičů.
· Abychom zamezili tvorbě zemních smyček nebo potenciálových spádů, musí být
věnována zvláštní pozornost strategii zemnění.
· Pro odstranění nízkofrekvenčního rušení musí být stínění uzemněno pouze na
jednom konci.
· Pro odstranění vysokofrekvenčního rušení musí být stínění uzemněno na obou
koncích. Je nutno zamezit vzniku ekvipotenciálových vazeb. Pokud součástí
systému stínění budovy nejsou vodiče pro vyrovnávání ekvipotenciálních vazeb
(např. stínění dlouhých vedení mezi budovami), je nutné pro tento účel instalovat
zvláštní vedení.
· Pro správnou funkci stínění je důležité správné připojení kabelů na zemnění
V pohonařině platí zásada, že pokud je stará instalace elektro a montuje se nový stroj,
tak vždy taháme z rozvodny z úzlu (PEN) zvláštní vodič na PE stroje. Podle velikosti stroje a příkonu na příklad CYA ZŽ 35-70. Je to prevence i přesto, že stroj je osazen filtry. Již jsem zažil několikráte, že po instalaci stroje s řízenými pohony, se firemní datová síť zhroutila.