Ve skladu barev byly stanoveny prostory BE2N3 - nebezpečí požáru hořlavých kapalin. Jaké krytí musejí mít elektrické spotřebiče v tomto prostoru ?
Stanovuje to norma ČSN 332000-5-51 (2000/ 04) v tabulce 51 AN.
Já mám bohužel pouze starou verzi 1996/ 07.
BE2N3:
- aby za provozního stavu nemohla zapálit hořlavé kapaliny
- povrchové teploty max. 120 °C
- stroje a přístroje min. IP 43
- el. zařízení za provozu jiskřící (vypínače, jističe apod.) musí být chráněny zvl. krytem, polohou nebo alespoň IP 54
- svítidla, která by mohla být polita hořlavými kapalinami - min. IP 54
- ostatní svítidla min. IP 43
- holá vedení jsou dovolená jen tuhá, s ochranou polohou, nebo krytem proti zkratu náhodným předmětem (mimo PE a PEN)
- holá trolejová vedení jsou nad zařízením s hořlavou kapalinou a do vzdálenosti 1,5 m od nich zakázána (v ostatních případech musí být sběrače na trolejových zařízeních opatřena zařízením pro zachytávání jisker. Lepší je použití jeřábů s přívodními šňůrami....)
- rozvaděče - min. IP 21 a musí být umístěny tak, aby nebyly samy, ani jejich manipulační prostor zasažen hořlavou kapalinou. Tam kde to nelze splnit tak min. IP 43
Děkuji za informace.Mám ještě jeden dotaz - když budeme skladovat hořlaviny III. a IV . třídy při teplotách do 20oC jaké by bylo zařazení prostředí a prostor?