Situace je na obrázku. Tlustou červenou čárou je naznačen již realizovaný zemnící pásek a žlutou kovové plynové potrubí, které propojuje uliční rozvaděč s plynoměrem a budovu. Vede v zemi a těsně před domem pak vystupuje na povrch a přes chráničku prochází skrz zeď.
Kde je možné propojit plynové potrubí se zeměním?
Ideálně by to vyšlo do oné plynoměrné skříně (minimum kopání a problémů - tak jak je naznačeno tenkou přerušovanou červenou čárou), ale koukám do ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 na přílohu B, kde je to nakresleno a vidím, že se má plynovod připojit k zemnění za "izolační vložkou". Jak taková vložka vypadá a kde se umisťuje jsem zatím nezjistil, každopádně je toto řešení mimo, nebo myslíte že by mohlo být (jak zjistím tu izolační vložku) průchozí ?
Izolační vložka bude "kus plastové trubky" který se nainstaluje mezi kovové. To bych se ptal spíše plynařů...
Osobně bych to uzemnil na vstupu do objektu za tou izolační vložkou.
Nebo spíše takhle Ideální řešení dle mě:
- venkovní část uzemnit na pásek vnitřní část na MEB (či EPS, HOP...)
Normativní minimum bych viděl jako připojení vnitřní části na MEB.
Quote from: Vít Rotrekl on 15.08.2016, 20:06
Nebo spíše takhle Ideální řešení dle mě:
- venkovní část uzemnit na pásek vnitřní část na MEB (či EPS, HOP...)
Ak je vonkajšia časť pripojená na katódovú ochranu plynovodu, nesmie sa nijako pripájať. Až za izoláciou.
Quote from: Martin H. on 15.08.2016, 21:28
Ak je vonkajšia časť pripojená na katódovú ochranu plynovodu, nesmie sa nijako pripájať. Až za izoláciou.
Diky za upozorneni, to me nenapadlo.