Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
Při příkonu kotle 18kW bude proud 26A. Nejbližší vyšší jistič má hodnotu 32A. Podle toho je třeba dimenzovat jak kabel ke kotli a také přívod včetně jističe před elektroměrem.
U ohmické zátěže lze použít jednoduchý vztah I = P/U
P je příkon tj. 18 kW. Jde nám o proud v jedné fázi, zátěž na jedné fázi bude tedy 18/3, tj. 6 kW = 6000W.
A potom 6000W/230V (síťové napětí) = 26,1A.
jak primitivní... :)
A nebo taky 18 000W / 690 ( 3x230) = 26,08 A
..jednoducho 18 x 1,5 = 27A
.. pre rozbeh ako napr. el.motor použiť (kof. x 2 ) (mimo) otázka byla na kotel né na motor! M.K.
Pokud je to na 3F, pak se domnívám že:
18000÷400÷√(3)= 25,98A
Osobně bych zkusil kvalitnější 25A jistič (nejlépe charakteristiky C, ale asi není nutné), protpže jsou výrobci, kteří podobné přetížení klidně deklarují u výrobku uváděného na trh, takže asi mají vyzkoušeno, že běžný jistič necelé 4% zvládne v pohodě ...
Kdybych ten kotel teprve uvažovalobjednával a výrobce by byl místní (cz, sk) - teoreticky lze s ním dohodnout, aby vybral vybral tělesa z dolní hranice tolerance (ono to nikdy není přesně 18kW, ale v nějaké toleranci +/- a tak se i měřitelně dostanete pod 25A.
PS: jaký vliv na proud bude mít změna napětí v obvodu (v zátěži napětí pravděpodobně poklesne)? Vzroste proud anebo výkon klesne?
Velikost odebíraného proudu je skutečně závislá na napětí, proto mě celkem baví vypočítané hodnoty např. 25,98 ...
Skutečně odebíraný proud může být např. 24A nebo také 28A, bez toho, že by bylo něco vyloženě špatně.
Jistič s charateristikou C nemá u tepelného spotřebiče (elektrokotel) žádný zvláštní význam.
Jinak ještě, je sice pravda, že jistič může být do nějaké míry přetížený, aniž by vybavoval.
Bude se ale dost zahřívat, což může způsobit problémy. Co dlouhodobé přetěžování s jističem udělá, to je také otázka ...
Rozhodně podobné řešení nelze doporučit.
Ještě je tu jedna možnost pro 18kW: např. Junkers ZSN 18-6AE, popř. jiné plynové.
Tam je při napájení 230V odběr 115W
Jedná se opravdu o "přímotop" ?
Co tím chtěl básník říci?
JH: jistě, 24 nebo 28A, viz výrobní tolerance topných těles...
Já se ptal, jak ovlivní příkon pokles napětí v síti?
Quote from: Joscer on 18.04.2015, 09:33
...
protpže jsou výrobci, kteří podobné přetížení klidně deklarují u výrobku uváděného na trh, takže asi mají vyzkoušeno, že běžný jistič necelé 4% zvládne v pohodě ...
Tak to jsou ti výrobci, co deklarují možnost přetížení o 4%, pěkní lazaři, jistič by měl vydržet trvalé přetížení až o 13%, ovšem za podmínky, že nebude jeho teplota zvýšena ostatními komponenty v rozvaděči nebo vyšší teplotou okolí.
Nikdy bych si nedovolil na takovou rezervu spoléhat u spotřebiče, kde se předpokládá dlouhodobější provoz!
Jistič, který pracuje trvale "nadoraz" se postupně "vyhřeje" a proud potřebný k vybavení tepelné spouště klesá.
Nemôžem si pomôcť, ale od čakal som od skalných prispievateľov odpoveď v duchu "taký veľký, aby sa vošiel do rozvádzača, ideálne na DIN lištu; jeho parametre určí výrobca kotla v návode".
18 kW je výkon kotle? Na uhlí, plyn, elektriku? A nebo to je výkon topícího tělesa elektrokotle? K čemu se tedy vztahuje těch 18 kW?
V příloze máte tabulku, kterou v návodech k použití uvádí firma PROTHERM.
Té se držte a máte vystaráno. Není potřeba dál něco rozebírat.
Jen pozor na uvedené průřezy. Ty se mění v závislosti na délce kabelu a na jeho uložení.
Quote from: Kastner Lubomír on 30.04.2015, 13:53
18 kW je výkon kotle? Na uhlí, plyn, elektriku? A nebo to je výkon topícího tělesa elektrokotle? K čemu se tedy vztahuje těch 18 kW?
18kW elektro těleso...
Řekněme, že půjde o přímotop sporadicky využívaný a má otázka směřovala na to, zda se vystačí s 3x25A/B... Jistě, většina výrobců bude deklarovat v návodu 32A (nejbližší vyšší).
Quote from: Jiří Schwarz on 30.04.2015, 09:37
Tak to jsou ti výrobci, co deklarují možnost přetížení o 4%, pěkní lazaři, jistič by měl vydržet trvalé přetížení až o 13%, ovšem za podmínky, že nebude jeho teplota zvýšena ostatními komponenty v rozvaděči nebo vyšší teplotou okolí.
Nikdy bych si nedovolil na takovou rezervu spoléhat u spotřebiče, kde se předpokládá dlouhodobější provoz!
Jistič, který pracuje trvale "nadoraz" se postupně "vyhřeje" a proud potřebný k vybavení tepelné spouště klesá.
Podle které normy je specifikováno předimenzování o 13%? anebo je to jen povolená tolerance (+10/-5%)? Každopádně by to mělo tedy šlapat.
Uvedu příklad: chalupa, 3x25A, dvě světa 15W a jedna televize 34W a jeden průtokáč 18kW, spínajíci patrně pulzně (řízen termostatickou baterií)... Je dost podstatny rozdil kvůli připosra...ti dát jen 15kW anebo platiti navýšení na 32A plus měsíčně o 40 Kč víc (a kdovíjak po změně OZE) kvůli 1,5 Ampéru.
Nějak jsem nepochopil o co vám jde. Chcete poradit, nebo něco ojebat?
Pavel Horský sem vložil tabulku výrobce, která by měl být dodržena. Pokud je kotel 18kW příliš výkonný a jistič musí zůstat, stala se někde jisto jistě chyba. U návrhu, nebo při koupi. Samozřejmě se nechá kotel provozovat i na snížený výkon a pak nebude jistič 25A zřejmě problémem. Možná vám napoví přiložený obrázek.
Quote from: Joscer on 06.05.2015, 14:02
Uvedu příklad: chalupa, 3x25A, dvě světa 15W a jedna televize 34W a jeden průtokáč 18kW, spínajíci patrně pulzně (řízen termostatickou baterií)... Je dost podstatny rozdil kvůli připosra...ti dát jen 15kW anebo platiti navýšení na 32A plus měsíčně o 40 Kč víc (a kdovíjak po změně OZE) kvůli 1,5 Ampéru.
Co se týká průtokáče, je velmi nepříjemné, když vypadne elektrika uprostřed sprchování. Namísto vymýšlení chujovin, jestli to náhodou vypadne, nebo se mi povede tentokrát vysprchovat, bych navrhnul rovnou spolehlivé řešení. Na tuhle hloupou otázku vám nikdo nedokáže spolehlivě odpovědět. Ve hře je mnoho dalších proměnných. Například okolní teplota, staří, typ a opotřebení jističe, nebo třeba napětí v síti.
Nehledě na to, že průtokáč neposkytuje zrovna komfortní sprchování. :-\