Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Tomáš Žabka on 25.08.2016, 07:35

Title: Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
Post by: Tomáš Žabka on 25.08.2016, 07:35
Jeden můj kolega teď řeší zajímavý problém, má malinký byt cca 5x5m (půdorys), byt má elektrobojler, elektrický sporák a plynové"vafky" na vytápění. Momentálně je připojen na starý "bakeliták" 1x16A (to je celkem tragické). Navrhuji mu úpravu na 3f 20A a celý byt převést na elektro. Problém je v tom, že stávající elektroměrový rozvaděč je pro 9 uživatelů, ale pouze "jednosazba" a nic dalšího už do něho opravdu přidat nejde. Je nějaká šance aniž by se musela provádět celková rekonstrukce, že by mohl mít "dvousazbu"? Například Elektroměr s HDO a nebo nějaká dodatečná skřínka na jeden přijímač HDO. Bytový dům patří do oblasti EON.
Title: Re: Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
Post by: Honza Krepl on 25.08.2016, 08:14
E-on má pár testovacích oblastí, kde montuje elektroměry na zkoušku - shodou okolností sem v jedné oblasti a máme tu Landis, který má v sobě HDO, mikrospínač aby jim tam nikdo nelezl, dálkový odečet a dokonce odpojení pro neplacení... otázkou zůstává zda by ho E-oni byli ochotní nainstalovat u vás :-( Další možnost mě napadá sólo rozvaděč vedle stávajícího, popř. pokud už tam HDO je a je na stejné sazbě jakou požadujete vy, dá se to s nima uhádat a použít stávající, jen ji rozdělit za pomocí relé pro každé odběrné místo.
Title: Re: Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
Post by: David Hruda on 25.08.2016, 08:39
Podle mých zkušeností s eonem ne.
Měl jsem na toto téma diskuzi s pracovníky eon, kteří argumentovali tím, že nyní by tam dali toto a příště by to již nebylo dostupné, tudíž musí být připraveno přesně dle podmínek.
Nedal by se osadit vedle stávajícího ER nový 1/1? Stejně budete sekat přívod do bytu.
Title: Re: Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
Post by: František Šohajda on 25.08.2016, 09:05
QuotePodle mých zkušeností s eonem ne.


Souhlas!
Dvousazba je už rekonstrukce.....a podle připojovacích podmínek mají i nějakou velikost
(místo) v rozvaděči a přes to nejede vlak...i kdbyby dali inetgrovaný elektroměr! (dance)

Např i chtějí PE vodič na kostru elektroměru (dovést při rekonsrukci)....i když elektroměry už mají všechny  ve II.izolaci...
Prý co kdyby? ;D
Title: Re: Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
Post by: Vít Rotrekl on 25.08.2016, 11:51
Quote from: František Šohajda on 25.08.2016, 09:05
Např i chtějí PE vodič na kostru elektroměru (dovést při rekonsrukci)....i když elektroměry už mají všechny  ve II.izolaci...
Prý co kdyby? ;D

Zatim me to prochazi bez ZŽ na uzemneni elektromeru, cimz nerikam ze to chystam spravne (dance)
Title: Re: Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
Post by: Tomáš Žabka on 25.08.2016, 14:52
Díky za názory, kolega se zkusí spojit s technikem EON v oblasti a uvidíme, kam se posune.
Title: Re: Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
Post by: David Hruda on 25.08.2016, 15:03
Quote from: Tomáš Žabka on 25.08.2016, 14:52
Díky za názory, kolega se zkusí spojit s technikem EON v oblasti a uvidíme, kam se posune.

Já vím kam...
Title: Re: Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
Post by: Vít Rotrekl on 25.08.2016, 15:07
Co se týče technických požadavků není s nimi příliš řeč... Ale zkusit to můžete :-)
Title: Re: Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není...
Post by: Milan Illek on 25.08.2016, 15:26
Quote from: David Hruda on 25.08.2016, 08:39
Podle mých zkušeností s eonem ne.

Učinil jsem zajímavou zkušenost při řešení DŘT. A sice to, že e.on v Brně měl úplně jiné požadavky než e.on v Č. Budějovicích. Jiné značení funkcí atd. Proto si myslím, že nelze formulovat jednoznačně, co je požadavek e.on, bez místa určení.  :(
Title: Re: Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
Post by: František Sichinger on 25.08.2016, 20:14
Minulý týden jsme řešili odpojení pro neplacení a takto to skončilo. Odběrné místo nesplňovalo připojovací podmínky EON,  plus nové přívody pro byty.
Title: Re: Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
Post by: David Hruda on 25.08.2016, 20:45
jojo, taky jsme jich už pár dělali.
Když jsou to obecní byty, tak to ještě jde domluvit, ale pokud je to soukromé, tak se těžko vysvětluje, že najednou jedno HDO pro celou bytovku nelze a je nutná výměna ER.
Title: Re: Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
Post by: Rozvodak on 25.08.2016, 22:43
Nejlepsi zrejme bude vedle stavajiciho rozvadece, osadit samostatny rozvadec nebo elektromerovou desku, odpovidajici pripojovackam E-on a pripojit to z HDV stavajiciho rozvadece. Ostatnim bude zcela jiste burt, starosti vaseho kamarada, takze to bude jen jeho boj. Nic jednodussiho asi nelze vymyslet.
Title: Re: Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
Post by: Tomáš Žabka on 26.08.2016, 06:59
Ještě jednou díky, kolegovy jsem poslal odkaz na diskuzi, takže bude v obraze a uvidíme co budu ve výsledku kreslit :-).

Osobně používám elektroměrové rozvaděče od Elplastu (ta deska by byla jak pěst na oko), ale i tak když si představím jak jsou veliký a i přesto je v nich dost málo místa (stejně jak u všech ostatních) tak tak veliká díra ve zdi mu asi na tý chodbě neprojde, ale kdo ví třeba se projeví jeho osobní vyjednávací kouzlo :).
Title: Ano
Post by: Soukupp on 26.08.2016, 07:17
U nás požaduje E on plastový rozvaděč s průhledným víkem a otevírání na tzv. turbo šrouby. Osadí se na omítku vedle stávajícího el. měrového rozvaděče.