Title: Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
Post by: Martin sediiik on 29.08.2016, 09:16
V kuchyni je nově natažený kabel CYKY 4x4.
Sporák s indukční deskou o celkovém příkonu přes 5kW má pochopitelně připojení pětižilové, napevno, 3L+PE+N.
Samozřejmě, že by bylo nejlepší starší kabel vysekat a natáhnout nový ... nicméně varianta bez sekání-kde je lepší udělat bod rozdělení u sporáku?
Je lepší dát do zdi krabičku, tam napojit čtyřžilový kabel a odtud vést už rozděleně PE+N, nebo stačí spojit vše až ve sporáku?
Title: Re: Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
Post by: Milan Hudec on 29.08.2016, 15:13
Pouze bych připoměl že tam máte slabý  drát a ten se dělit nesmí.

Title: Re: Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
Post by: Jiří_Hrubý on 29.08.2016, 16:54
Je-li kabel nově natažený, pak jej někdo musel navrhnout, v takovém případě na jeho náklady přetvořit.
Ano, dříve bylo napojení sporáku TN-C běžné a výrobce na toto měl připravenou svorkovnici, ale doba pokročila a vidíte sám, že nový sporák chce i N. Je to o bezpečnosti.
Neumožňuje výrobce provoz na 2 fáze a N?
Title: Re: Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
Post by: Milan Illek on 29.08.2016, 17:23
Quote from: Martin sediiik on 29.08.2016, 09:16
V kuchyni je nově natažený kabel CYKY 4x4.

Chyba je slovo nově.  :'(
Title: Re: Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
Post by: Vít Rotrekl on 29.08.2016, 19:06
Pokud je to nově nataženo, tedy méně než od doby platnosti řady norem 33 2000, což je rok 1996 +- tak tomu zhotoviteli urazit ruce...tedy až po tom co to na svoje náklady předělá...

Vzhledem k tomu, že je to Cu 4mm, asi bych si uměl představit řešení, kdy budou v kabelu připojeny L1, L2, N a PE. Ano narážíme na že ze hnědého/šedého/černého vodiče uděláme vodič N, což není úplně košer, ale asi to bude bezpečnější než PEN Cu4mm...
Na sporáku bude pravděpodobně schámátko jak to v takovémto případě zapojit.

Kolegové sežerte mě, jsem na to připraven.
Title: Re: Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
Post by: Martin sediiik on 30.08.2016, 08:36
Samozřejmě, vím, že je to špatně. Mezi variantami - rozdělit přímo ve sporáku a rozdělit ve zdi je tedy nejlepší ta třetí volba - zapojit to na dvě fáze?
Title: Re: Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
Post by: Václav Kalina DC on 30.08.2016, 08:43
Presne tak, zaponit to na dve faze.
Title: Re: Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
Post by: František Šohajda on 30.08.2016, 13:47
Co jsem zapojoval sporáky (s nebylo jich málo) tak vždy mají svorkovnici s příslušenstvím pro tzv.4 i 5 žilový kabel  (s PEN i N+PE). (dance)
Tak nevím co se tu řeší? ;D
Svorkovnice je UNI. ;)
Title: Re: Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
Post by: Milan Hudec on 30.08.2016, 14:05
Ano mají svorku PEN pro vodič který musí průřezem odpovídat době vzniku instalace.
Title: Re: Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
Post by: Maroš Klein on 30.08.2016, 15:52
To, že napájací prívod z rozvádzača nie je v súlade s platnými normami ešte neznamená, že má skončiť priamo na svorkovnici sporáka. Ešte je tu požiadavka na bezpečné odpojenie pre opravy a údržbu.
Niektoré návody uvádzajú priamo požiadavku na externý vypínač, iné citujú normu a väčšine stačí požiadavka na zapojenie osobou znalou. Od nej sa správne pripojenie podľa normy očakáva automaticky. Ako do rozvodov TN-S, tak aj do TN-C.
Title: Re: Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
Post by: František Šohajda on 30.08.2016, 17:26
QuoteEšte je tu požiadavka na bezpečné odpojenie pre opravy a údržbu.


Bezpečné odpojení je i jistič v rozvaděči,když dám na něj příslušnou ceduli. ;)
Title: Re: Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
Post by: Maroš Klein on 30.08.2016, 20:35
Quote from: František Šohajda on 30.08.2016, 17:26
Bezpečné odpojení je i jistič v rozvaděči,když dám na něj příslušnou ceduli. ;)


Ak to nájdete v návode výrobcu na pripojenie a bezpečnú obsluhu.. :)