V bytě mám jističe s vypínací schopností 10kA, ale u známého u rodinném domku jsem viděl po nové elektroinstalaci v rozvodnici že má jističe 6kA. Vždy jsem si myslel, že u domě by měla být řada 10kA a v bytě v městské zástavbě stačí 6kA.
Jak je to prosím správně, nebo ve které normě bych to našel?
V bytě i v domě stačí 6kA. Jen před elektroměrem požaduje distributor 10kA. Jinak jističe 10kA se používají v průmyslu. V domácnostech stačí 6kA.
Abyste překročil 6kA zkratového proudu, potřebujete impedanci lepší než 40 mOhm. To dáte v domovní instalaci dost těžko, obvykle je to řádově 10x víc. A i kdyby náhodou ano, je před jističi ještě nožovka v pojistkové skříni, která problém vyřeší za jistič.
Norma to žádná neřeší, jen obecně, tedy že jistící a spínací prvky musí být dimenzovány na zkratový proud, který jimi může téct. Viz čl. 533.3.2 ČSN 33 2000-5-53 ed. 2.
Ten požadavek na zkratovou odolnost - vypínací schopnost 10kA je v Připojovacích podmínkách distributora. Ty je možné postavit na úroveň podnikové nebo oborové normy. A pokud takový dokument má jiný, zpravidla přísnější požadavek než technická norma ČSN, platí to, co je PN (ON), samozřejmě ne obecně, ale jen pro to, pro co byla PN (ON) vydána.
Když to vezmeme přes peníze (jako obvykle) ;D je 10kA celkem dražší jak 6kA.
Tak ten drahý tam. kde musí být .(Viz kolegové přede mnou)