Potrebujem vypinac pred el. kotol. Nakolko investor nechce ,,sporakovy'', a klasiku nemozem pouzit z dovodu privodneho prierezu 4 a istica 20A. Ziadny hodnejsi vyp som nenasiel. Preto chcem dat klasiku vyp a kotol spinat cez stykac. Moze byt tento stykac, trvalo zatazeny? Pretoze neviem ako casto sa to bude vypinat. Viete mi poradit nejaky vhodny stykac a samozrejme tichy?
technický přesun
Quote from: Patrik Dedík on 05.09.2016, 09:37
Potrebujem vypinac pred el. kotol. Nakolko investor nechce ,,sporakovy'', a klasiku nemozem pouzit z dovodu privodneho prierezu 4 a istica 20A. Ziadny hodnejsi vyp som nenasiel.
Nie celkom rozumiem o čo investorovi ide. Na vypínanie je istič a pri kotli na výzore nezáleží.
Skúšali ste navrhnúť ABB Pressto? Nevyzerá "sporákovo". Parametre: 3 kontakty, prierez do 6 a prúd do 25A.