Hledám zda nějaká norma určuje počet a umístění výstražných cedulí v prostorech podzemních garáží.
Jedná se o garáže s nucením větráním, detekcí CO a jedná se mi o cedule "vypni motor a opusť garáže". Cedule o zákazu vstupu/vjezdu jsou jasné.
V normě CSN 73 6058, která se garážemi zabývá, jsem našel pouze odstavce zabývající se detekcí. Zajímá mě zda je problematika signalizace (optické a akustické) řešena jinou normou.
A jak to souvisi ae zamerenim tohoto portalu?
To spíše hledejte na porále Hasičů,Bezpečáků..... ;)
Tazatel asi míní elektronicky ovládané tabule informující o okamžité situaci, nikoliv plastové či kovové výstražné tabulky.
Mám pocit, že u jednoho projektu co jsem dělal o tomhletom mluvil slaboproudař v souvislosti s tím, co má signalizovat v garážích. Takže bych se díval směrem do slaboproudu či do EPS norem.
Pokud tam budete dávat nějaký hlídací systém (Dega, Aseko, ...) zkuste se poptat u nich a nechat si pomoct s návrhem.
Ano, jedná se tabule, které se rozsvítí v případě detekce CO.
Pro informaci po konzultaci s výrobci cedulí se věc má tak. Norma předepisuje, že v garážích s kde je detekováno CO musí být istalována akustická a optická signalizace zákazu vstupu a vjezdu, opuštění garáže. Ale provedení záleží na druhu použitého zařízení (vzdálenost na kterou je výstraha viditelná, slyšitelná) a uvažení projektanta.
To by mě zajímalo, kterého projektanta? Které profese?
Řekl bych, že to bude architekt. Musí řešit viditelnost jednotlivých označení ze všech nutných úhlů.