Pomocí přístroje PEL 100 jsem provedl 14ti denní měření s 1sekundovým vzorkováním. Generují se mi doma různá rušení a chtěl jsem vidět, zda měření něco ukáže. A nejsem si jist, jestli výsledný graf harmonické je v pořádku nebo něco indikuje. V příloze je printscreen grafu.
Nikdo neví?
To, co je vidět na grafu je v pohodě... Ovšem ne nutně to musí znamenat, že není zkreslení na vyšších harmonických...
Quote from: Roman Sebera on 15.09.2016, 06:28
To, co je vidět na grafu je v pohodě... Ovšem ne nutně to musí znamenat, že není zkreslení na vyšších harmonických...
A ten výkyv na V3-H3 přes 3% je taky ok? Říká nějaká norma kolik %je ještě OK?
Mrkněte do PNE 33 3430-1.
Existuje ČSN EN 61000-2-2, která řeší kompatibilní úrovně pro NF rušení ve veřejných rozvodných sítích. V ní je Tabulka 1, která uvádí, že kompatibilní (jinými slovy uvádí "normální úroveň harmonických", neboli vnější vliv AM-1-2) je mj. 3 harmonická napětí do 5 %
Takže jste hluboko pod hodnotami této normy.
Když kouknu na H15 je tam 0,97% v normě je 0,4 H21 je 0,76% norma 0,3%
Koukám blbě...nebo to už v nepořádku je?