Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Peter Maly805 on 13.09.2016, 16:11

Title: Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
Post by: Peter Maly805 on 13.09.2016, 16:11
Schema zapojeni http://www.elima.cz/obchod/images/edin-371l-zapojeni.jpg Zatím jsem se setkal pouze se zapojenim, kde stačilo přivést na jednu svorku vodič N a v návodu bylo uvedeno, že na druhou se připojovat nemusi, ´protože jsou galvanicky  propojeny.
Title: Re: Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
Post by: Čestmír Kubáček on 13.09.2016, 20:57
Wiki, galvanicke spojeni...
Title: Re: Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
Post by: Rozvodak on 13.09.2016, 21:15
Funguji obe zapojeni... Je to spis otazka zvyku a duvery.

Prikladem muzou byt zapojeni distributoru.
Pruchozi nulu pouziva PRE, nulu z mustku CEZ a E-ON.
Title: Re: Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
Post by: Vít Rotrekl on 14.09.2016, 21:52
Quote from: Rozvodak on 13.09.2016, 21:15
Funguji obe zapojeni... Je to spis otazka zvyku a duvery.

Prikladem muzou byt zapojeni distributoru.
Pruchozi nulu pouziva PRE, nulu z mustku CEZ a E-ON.


Aby nedoslo k mylce tak to vyjadrime to technicky spravne
PRE - PEN vodic pres elektromer
CEZ a EON - N odbocka z mustku na elektromer
Title: Re: Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
Post by: Peter Maly805 on 15.09.2016, 00:37
V tomhle případe se jedná o podružné meření pro nájmece. Původni meřák bez průchozího N. Žádal o výmenu elektromeru, zdá se mu, ze mu meří vóc (stašíi merak s mech. ciselnikem). Sehnal jsem práve tenhle, tak mne to zapojení překvapilo. Mnel jsem obavu, že bude nutná pruchozí nula a elektrikar by mnel o hodne práce navíc (vetši rozvadeč 3F PE+N) a samozrejme najemce delší čas bez proudu. Dobře vedet do budoucna, člověk se učí celej život.