Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Majkl.79 on 14.09.2016, 13:32

Title: O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?
Post by: Majkl.79 on 14.09.2016, 13:32

O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?
(Prostor s nebezpečím výbuchu prachu).
Tento prostor se nachází u posklizňových linek obilí - konkrétně v prachové komoře, sile s aktivním dosoušením a v prostoru kapsového elevátoru/redleru. Tyto prostory jsou z hlediska úrazu el. proudem hodnoceny jako nebezpečné nebo zvl. nebezpečné, pokud ostatní působící vlivy jsou považovány za normální?
Title: Re: O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?
Post by: Jan Alin on 15.09.2016, 08:01
Stačí kouknout do protokolu o určení vnějších vlivů  ;).
Title: Re: O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?
Post by: Jan Bocek on 15.09.2016, 10:01
Nebezpečí požáru nebo výbuchu ještě neznamená, že jsou prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečné.
Dobře zpracovaný protokol o vnějších vlivech
a hlavně dokumentace o ochraně proti výbuchu
( DOPV ) může dát uspokojivou odpověď.
Title: Re: O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 15.09.2016, 16:51
Většinou bývá normální. Mít v prostoru výbuch a ještě nebezpečno je blbá kombinace.