O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?
(Prostor s nebezpečím výbuchu prachu).
Tento prostor se nachází u posklizňových linek obilí - konkrétně v prachové komoře, sile s aktivním dosoušením a v prostoru kapsového elevátoru/redleru. Tyto prostory jsou z hlediska úrazu el. proudem hodnoceny jako nebezpečné nebo zvl. nebezpečné, pokud ostatní působící vlivy jsou považovány za normální?
Stačí kouknout do protokolu o určení vnějších vlivů ;).
Nebezpečí požáru nebo výbuchu ještě neznamená, že jsou prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečné.
Dobře zpracovaný protokol o vnějších vlivech
a hlavně dokumentace o ochraně proti výbuchu
( DOPV ) může dát uspokojivou odpověď.
Většinou bývá normální. Mít v prostoru výbuch a ještě nebezpečno je blbá kombinace.