Title: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Post by: Fušer on 17.09.2016, 22:43
Rozvaděč s hodinami a hlavním jističem B 3x25A je připojen k přípojce na hranici pozemku kabelem AYKY 4x16, kde je jištěn nožovou pojistkou 63A. Tento kabel je uložen v chráničce v zemi a dále v chráničce ve zdivu.

Pokud tento stav srovnám s ČSN 33 2000-5-523 ed.2 , moc mi to jištění nevychází. Navíc mě překvapuje taková "přehnaná" selektivita.

Jaké by melo být optimální jištění?
Title: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Post by: Rozvodak on 18.09.2016, 15:13
Chce se to jen kouknout do katalogu vyrobce, tam je psano pri jakem ulozeni je zatizitelnost.

Druha vec, jde i o pripojovaci podminky distributora. U CEZu bylo myslim maximalne jen o dva stupne vis nez je hodnota hlavniho jistice.
Title: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Post by: Vít Rotrekl on 18.09.2016, 15:23
Chybí mě podstatná informace: Jak je dlouhé vedení mezi přípojkovou skříní a elektroměrovým rozvaděčem?

Pokud je to pár metrů, což předpokládám, tak jsem přesvědčený, že na zkrat to vyjde v pohodě. A na přetížení, je tam ten jistič v ER, který zajistí, že přes tu 16ku nepoleze dlouhodobě více než těch 25A.

Tady okolo Brna je zvykem, že rozvoďáci dávají standartně pojistky PN000 50A. A moc je netrápí co je za nimi napojeno. Nejčastěji CYKY 4x10. AYKY 4x16. Občas AYKY 4x25, případně AYKYz 4x16, AES 4x16. Pokud se bavíme o normálních RD.

Z katalogu PRAKAB CYKY 4x16 na vzduchu 80A, v zemi 105A. Ovšem už nezohledňuje délku a ani jiný typ uložení (P.O., v isolační stěně, v trubce...)
Title: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Post by: Milan Illek on 18.09.2016, 18:24
Quote from: Vít Rotrekl on 18.09.2016, 15:23
Z katalogu PRAKAB CYKY 4x16 na vzduchu 80A, v zemi 105A. Ovšem už nezohledňuje délku ...

Snad jenom dodám, že délka nemá žádný vliv na zatížitelnost.  :)
Title: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Post by: Vít Rotrekl on 18.09.2016, 18:28
Quote from: Milan Illek on 18.09.2016, 18:24
Snad jenom dodám, že délka nemá žádný vliv na zatížitelnost.  :)

Ne přímo. Ale nepřímo už vliv mít může. Úbytek napětí při zatížení, impedance... Ale to vy jistě víte.
Title: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Post by: Pavel Horský on 18.09.2016, 18:53
Quote from: Milan Illek on 18.09.2016, 18:24
Snad jenom dodám, že délka nemá žádný vliv na zatížitelnost.  :)



A sakra.................
Title: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Post by: Milan Hudec on 18.09.2016, 19:25
Quote from: Milan Illek on 18.09.2016, 18:24
Snad jenom dodám, že délka nemá žádný vliv na zatížitelnost.  :)

Snad záleží na homogenitě vlastností okolního prostředí, tvrdit, že žádný bych se tedy neodvážil.

Title: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Post by: Lukáš Rotrekl on 18.09.2016, 20:09
Quote from: Pavel Horský on 18.09.2016, 18:53

A sakra.................

Souhlasím s p. Illkem, pokud je zatižitelnost materiálová vlastnost, tak tato není závislá na délce kabelu, ale způsobu a prostředí uložení....

Pak se můžeme bavit o jištění kabelu a jeho oteplení při zkratu a ochraně před nebezpečným dotykem, ale to už je zase jen o využití zatižitelnosti kabelu, tak aby jsme se vešli do oteplění než zareaguje jištění.... 
Title: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Post by: Radim Strycharski on 18.09.2016, 20:21
Quote from: Fušer on 17.09.2016, 22:43
Pokud tento stav srovnám s ČSN 33 2000-5-523 ed.2 , moc mi to jištění nevychází.

Nemám momentálně přístup k normám, ale podle této normy, resp. podle platné ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 by to jištění mohlo vyjít i na přetížení. Odhaduju, že je to na hraně. Jinak pokud je uvedený jistič před elektroměrem jediný a vedení je uloženo nehořlavě, tak není co řešit, pojistka může jistit jenom zkrat.

Quote from: Fušer on 17.09.2016, 22:43
Navíc mě překvapuje taková "přehnaná" selektivita.

"Přehnaná" selektivita nemůže být na závadu, čím větší odstup hodnot jištění, tím lepší.

Quote from: Rozvodak on 18.09.2016, 15:13
Druha vec, jde i o pripojovaci podminky distributora. U CEZu bylo myslim maximalne jen o dva stupne vis nez je hodnota hlavniho jistice.

Smysl má určovat hodnoty minimální, ne maximální. Určuje to ČSN 33 3320 ed. 2 (na jeden stupeň) a ČSN 33 2130 ed. 3 (pro více odběrných míst na dva stupně). Připojovací podmínky jsou psány v podobném duchu.
Title: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 18.09.2016, 21:54
Quote from: Pavel Horský on 18.09.2016, 18:53

A sakra.................


Na zatížitelnost fakt vliv nemá.
Title: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Post by: Rozvodak on 18.09.2016, 22:08
Ono se i  analogicky vychazi z toho, ze odbocka HDV do 3m delky nemusi byt jistena v HDV ale postacuje  hlavni jistic.

Takze pro mereni v pilirku v tesne vzdalenosti od HDS, neni problem videt propojeni CYKY 4X10 / 63-100A pojistky/ hlavni jistic 3x25A.

Ten vetsi rozestup je lepsi, to poznate az budeze mit doma poradnej zkrat, protoze budete nahazovat jenom hlavni jistic a nebudete muset hledat telefon na poruchovku nebo zehlicku.
Title: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Post by: Michael Tejčka on 19.09.2016, 00:02
Quote from: Pavel Horský on 18.09.2016, 18:53

A sakra.................


škoda že tu nejdou dávat lajky, myslím že by se podbořany pod jejich nakupením ztratily z mapy :D
Title: Re: Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
Post by: Michael Tejčka on 19.09.2016, 00:05
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 18.09.2016, 21:54
Na zatížitelnost fakt vliv nemá.

jasně, ale dotyčnej se moc odkopal, na to chtěl asi horác reagovat...