Dnes jsem měl na stavbě 2 dny elektrikáře - probíhala montáž elektroinstalačních krabic pro zásuvky a vypínače.
Již po předchozí domluvě elektrikář chtěl hotovou montáž krabic ponechat po hrubých omítkách jelikož se přesně nevědělo jak hrubá vrstva jádrovky bude.
Dnes jsem kontroloval práci a všiml jsem si že při montáži elektrikář odpláštil kabel cca už 1-2 cm před otvorem pro krabici a pak vodiče smotal do krabičky a zasádroval.
Moje otázka zní: Je takový postup správný? Nebude dlouhodobě ten 1-2cm kabelu který je bez vrchní izolace v omítce dělat neplechu?
QuoteMoje otázka zní: Je takový postup správný? Nebude dlouhodobě ten 1-2cm kabelu který je bez vrchní izolace v omítce dělat neplechu?
Je to nesprávný postup, ale v běžných prostorách nikdy nebyl problém ani desetiletí!
Bohužel někteří fušeři to tak dělají běžně! (zle)
Dělat neplechu to nebude, nejspíše, ale úplně správně to taky není. Ideálně by izolace měla končit, tam kde začíná krabice. Aby izolace potom nepřekážela v krabičce při osazování strojků.
Ono je s tím celkem drbání.
Dost často si elektrikáři zatahají kabely do krabic (nerozholené), drážky se zahodí a pak se k izolaci těch kabelů nedostanou. Blbě se to pak rozholuje.
Tak si rozholí kabely ještě před osazením krabic, no a pak to mají zase rozholené moc.
Správně má být izolace malinko v krabici, jak píše Víťa. Chce to dobrý odhad a nebýt líný.
Taky si ovšem myslím, že ten cenťák, dva v omítce nebude dělat žádný problém.
Ideální je aby kabel končil kousek v krabici. Ale ten cenťák, dva, by neměl nic udělat.
Problém je, když pak do krabice vede několik samotných vodičů (typicky při zapojení vypínače, 6, 7) a elektrikář neví, který vodič patří do kterého kabelu. Není to neřešitelná situace, ale zdržuje to.
Chyba se stát může ale solidní řemeslník ji napraví např.páskou scotch a ne že to zamaskuje sádrou (zle)
Quote from: Richardo on 24.09.2016, 19:41
Dnes jsem kontroloval práci a všiml jsem si že při montáži elektrikář odpláštil kabel cca už 1-2 cm před otvorem pro krabici a pak vodiče smotal do krabičky a zasádroval.
Moje otázka zní: Je takový postup správný? Nebude dlouhodobě ten 1-2cm kabelu který je bez vrchní izolace v omítce dělat neplechu?
Všímate si správne veci. Počas revízie sa táto chyba nemusí objaviť, a znížené izolačné stavy nových káblov sa zvyknú pripisovať vlhkosti v novostavbe. Ony totižto hodnotovo vyhovujú. Nemusí to však byť pravidlom.
Poškodenie základnej izolácie vodiča takmer neviditeľným zárezom pri odstránení vrchnej časti nie je ničím výnimočným. A to je stav, keď také uloženie mimo krabice vo svojej podstate už nezabezpečuje požiadavku ochrany pri poruche, ktorá má byť v tomto prípade zabezpečená prídavnou alebo zosilnenou izoláciou.
A samozrejme navyše už od začiatku ani nie je dodržané základné pravidlo o ochrane v podmienkach jedinej poruchy.
A to už zase z hľadiska dlhodobej prevádzky nie je zanedbateľný problém. Považujte očistenie kábla mimo krabicu za jeho poškodenie a žiadajte jeho opravu.
Kopajúcu krúžok na omietke sme mali kedysi doma v pivnici. Samozrejme bez chrániča. Asi namiesto stavebnice ,,vyďeržaj pijaňér". :)