Jaké kabely se natahují k PIR čidlům, klávesnici a siréně u EZS jablotron 100.
Vím že se prodávají originální kabely s označením CC-XX ale ty se prodavaji jen po 300m, není nějaký jiný kabel?
Nemohl by být použit třeba SYKFY 2x2x0,5?
Predpokladam ze jste proskoleny od Jablotronu, jinak si tu EZS nenaprogramujete, takze se tim budete asi zivit, takze kabel spotrebujete jinde...
OK, delate si to svepomoci, ale stejne vam to musi naprogramovat nekdo kdo se tim zivi, tak se s nim domluvte at vam da klubko kabelu a co nespotrebujete to mu vratite. Zaplatite to co spotrebujete.
Používat v dnešní době SYKFY je už hodně OUT. Doporučuji použít Belden CAT5e . Pokud je to do zdi, nikdy nevíte, co na tom v budoucnu budete chtít provozovat a po SYKFáči si pustíte tak maximálně zvonek ::)
Quote from: Václav Kalina DC on 27.09.2016, 15:41
Používat v dnešní době SYKFY je už hodně OUT. Doporučuji použít Belden CAT5e . Pokud je to do zdi, nikdy nevíte, co na tom v budoucnu budete chtít provozovat a po SYKFáči si pustíte tak maximálně zvonek ::)
Zamyslete se nad tím, kam vedou kabely od EZS. Nedovedu si představit jejich jiné využití než na EZS, nebo maximálně na kamery.
Quote from: Vlastimil Hašek on 27.09.2016, 09:53
Nemohl by být použit třeba SYKFY 2x2x0,5?
S ohledem na délku vedení, počet čidel a podobně, v některých případech ano. Ale pokud toto nevíte, nechápu jak to chcete celé oživit, stejně jako kolegové. Stejně tak 300m kabelu vlastně tak moc není. Jeden RD a půl baliku až balík je pryč. Samozřejmě záleží na velikosti toho RD.
Ono i to UTP je tak trochu OUT. S ohledem na proudový odběr a vzdálenosti bych si to nelajznul.
Jinak Jablotron má pro řadu JA100 systémový kabel, co tak začít přímo u výrobce a když už si to chcete pytlíkovat sám, tak alespoň ctít montážní zásady dané výrobcem?
Quote from: Jan Franěk on 27.09.2016, 15:57
Zamyslete se nad tím, kam vedou kabely od EZS. Nedovedu si představit jejich jiné využití než na EZS, nebo maximálně na kamery.
Třeba I2C (čidla teploty DS18B20), WIFI, domácí kino, jakákoli aplikace s systémovou sběrnicí. Naopak si nedovedu představit aplikaci, kde bychl nucen použít SIKFY
Jak říkali kolegové. Doporučuji použití kabelu "Jablotron". Získáte tím mnoho výhod. Např. pojistné plnění v případě mimořádné události z pojistky Jablotronu a další...samozřejmě tyto "bonusy" získáte při splnění "nějakých" podmínek. Mezi jednu z nich patří použití "origo"(doporučeného) kabelu.
Quote from: Václav Kalina DC on 27.09.2016, 18:29
Třeba I2C (čidla teploty DS18B20), WIFI, domácí kino, jakákoli aplikace s systémovou sběrnicí. Naopak si nedovedu představit aplikaci, kde bychl nucen použít SIKFY
Omlouvám se že reaguji mimo téma, ale prostě mi to nedalo.
S ohledem na to kam se umisťují PIR čidla- nechtěl bych měřit teplotu pod stropem a ještě v koutě, na wifi asi ano, nedovedu si představit to domácí kino, ani co bych tam instaloval ještě systémového.
Ale nakonec je to jedno. Nechme už toho. Téma zní jinak.
Zpět k tématu. Také si myslím, že profík používá profi řešení, tedy postupy a materiály doporučené výrobcem, nebo dodavatelem technologie. Na druhou stranu díky rozhledu a zkušenostem ví i jak může řešit nestandardní situace, aby zachoval funkčnost a spolehlivost celého systému. To se týká i použitého kabelu.
Se optám coby laik.
Co je na kabelu od Jablotronu tak zvláštního že by systém nemohl běhat stejně spolehlivě po jiném?
Neberme v potaz dlouhé délky a zesílené napájecí vodiče.
Nevim, myslim, ze krome toho ze napajeci vodice jsou silnejsi, nic moc. Ale je to s timto kabelem pravdepodobne certifikovany.
A jedna fajn vychytavka - barvy vodicu jsou stejny jako barvy svorek v cidlech, klavesnicich, rozsirujicich modulech. Takze zapojeni je naprosta pohodicka bez premysleni.
Takže při změně systému se musí vyměnit i kabeláž dle výrobce.
Obávám se že s tímto vás zákazník požene sviňským krokem (dance)
Quote from: Milan Hudec on 27.09.2016, 21:36
Se optám coby laik.
Co je na kabelu od Jablotronu tak zvláštního že by systém nemohl běhat stejně spolehlivě po jiném?
Neberme v potaz dlouhé délky a zesílené napájecí vodiče.
Jenom ze prave ty napajeci vodice, twistovani a certifikace je to, cim se lisi Jablotron kabel od obycejnyho SYKFY. A dle my zkusenosti na bezny rodinny dum s podsklepenim ta civka kabelu padne a jeste je nekdy malo...
Veci se maji uzivat na to, na co jsou urceny...
Mimochodem, jak uz podotkli kolegove, na skoleni Jablotronu vam docela presne objasni, proc je ten jablotroni kabel lepsi volbou a proc vam bude uznano pojisteni a certifikace jablotron jenom s original komponenty
Quote from: Milan Hudec on 27.09.2016, 21:36
Se optám coby laik.
Co je na kabelu od Jablotronu tak zvláštního že by systém nemohl běhat stejně spolehlivě po jiném?
Neberme v potaz dlouhé délky a zesílené napájecí vodiče.
Navíc jedna věc, která nebyla zmíněna - kabely CC-xx od Jablotronu lze například na rozdíl od SYKFYny a běžnýho UTP dávat přímo do omítky.
Quote from: Martin Novák on 27.09.2016, 22:59
Jenom ze prave ty napajeci vodice, twistovani a certifikace je to, cim se lisi Jablotron kabel od obycejnyho SYKFY. A dle my zkusenosti na bezny rodinny dum s podsklepenim ta civka kabelu padne a jeste je nekdy malo...
Veci se maji uzivat na to, na co jsou urceny...
Mimochodem, jak uz podotkli kolegove, na skoleni Jablotronu vam docela presne objasni, proc je ten jablotroni kabel lepsi volbou a proc vam bude uznano pojisteni a certifikace jablotron jenom s original komponenty
Pochybuju, že by objasnili proč je ten jejich kabel lepší. Důvod je totiž ten, že je to jejich kšeft, což je sice v pořádku, ale nevidím důvod z toho dělat náboženství. Zrovna na zabezpečovačku bude fungovat jakýkoli kabel, pokud to nebude sběrnice
Vzhledem k tomu, za jaké je ten kabel ceny, nevidím důvod si předem komplikovat vyjednávací pozici v případě nějakého problému.
Quote from: Václav Kalina DC on 27.09.2016, 23:18
Zrovna na zabezpečovačku bude fungovat jakýkoli kabel, pokud to nebude sběrnice
Ale JA-100 je sběrnicový systém (norm)
Jak bylo zmíněno. Bude to fungovat i na SYKFY, SYKY, UTP a pod. NIkdo z jejich kabelu nedělá dogma, ale pokud nepoužijete standard, musíte to umět obhájit, tedy dobře znát celý systém. Především předejdete možným problémům.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 27.09.2016, 23:09
Navíc jedna věc, která nebyla zmíněna - kabely CC-xx od Jablotronu lze například na rozdíl od SYKFYny a běžnýho UTP dávat přímo do omítky.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 27.09.2016, 23:32
Vzhledem k tomu, za jaké je ten kabel ceny, nevidím důvod si předem komplikovat vyjednávací pozici v případě nějakého problému.
(jednicka) Výborné a logické důvody
Děkuji všem za odpovědi, dělám akorát rekonstrukci domu, kde počítám i s EZS systémem, měl jsem zde i technika jablotronu, s nim jsme stanovili pozice jednotlivých čidel a klavesnic, v ranci rekonstrukce chci natahnout kabely sam a mam kabel sykfy 2x2x0,5 k dispozici tak bych ho nejradeji použil, ale jestli na to není vhodný tak koupím originální Jablotron kabel ;-)
PS: instalaci systému provádět sám určitě nebudu(i když mám vystudovanou výpočetní techniku), chci si jen sám natahat kabely
Dělal jsem si instalaci EZS s ústřednou Jablotron(tuším 6x nebo 8x) před 6 lety. Všude jsem dával sykfy 3x2 žíly, tady pak můžete zdvojit napájecí linky nebo použít náhradní žílu pokud bude jedna přelomena. Nevím jaký je cenový rozdíl mezi sykfy a origo, ale 2x2 sykfy bych určitě nedával.