Dotaz laika:
Mám do garáže zaveden kabel 1fáze a 3 fáze do pojistkové skříně.
Je v pořádku, že z těchto dvou kabelů je N svedeno dohromady na spojovací liště (nevím jak se to správně nazývá), a také uzemnění je svedeno dohromady na další spojovací lištu.
Každý kabel má svůj jistič před touto pojistkovou skříní.
Chápem to tak že N a PE máte odelený ale su medzi káblami su spojené.. ?
"dvou kabelů je N svedeno dohromady na spojovací liště (nevím jak se to správně nazývá), a také uzemnění je svedeno dohromady na další spojovací lištu"
Ak ano je to správne.
Teda jedna spojka je N+N (dva modré) a samostatná druhá je PE+PE (dva žltozelené).
Pri PE je to určite prospešné, zvyšuje to "celistvosť".
Pri N môžu byť obvody pripojené na rôzne prúdové chrániče. Potom ich spojenie je nesprávne a prakticky nefunkčné kvôli vypadávajúcim chráničom.
Zn. : Foto napoví
... a revizák na místě by to posoudil nejlépe.
som z toho volaký zmetený...
Zrejme je to dilo nejakeho patlala. Na co pojistkova skrin za odjistenym vedenim? Spravne tam mel byt privod jeden pro rozvodnici s okruhovymi jistici a proudovym chranicem.
Spojovani pracovnich vodicu dvou ruznych okruhu, rozhodne dobre neni.