Před 5 lety jsem zakoupil plastový rozvaděč, který je vydrátován viz foto, tak že je přívod a odvod vodiče PEN do bytového rozvaděče. Chtěl bych si ted vyměnit starý dřevěný rozvaděč za tento plastový. Rozvod v domě bych si chtěl zatím nechat původní s vodičem PEN. Dnes mi říkal elektrikář, že musím rozdělit vodič PEN v el. rozvadeči, pročítal jsem si připojovací podmínky ČEZU, kde jsem nic takového nenašel. Proto se obracím sem, zda by mi revizní technik neporadil. Vlastním vyhlášku § 6 již 4 roky v oboru nedělám. Prosím jen zda je to nutnost rozdělit PEN v rozvaděči nebo není.
To je na vas , jestli rozdelit v ER nebo v bytovem rozvadeci.
Paty vodic (pracovni nulu) muzete mit klidne pripojen jiz v ER a na druhe strane nemusi byt pripojen, v pripade ze prejdete na TNS tak uz nemusite znovu pod plombu.
Letos se změnily připojovací podmínky.
Chybí popisky vodičů u elektroměru - neodpovídá připojovacím podmínkám!!
Doplnit a pak by to mohlo projít revizí. ;)
Jaký je průřez vývodních vodičů?
Rozdělení PEN na N a PE na vývodu z ER není povinné. Tam můžete mít TN-C síť s PEN vodičem.
Když to vezmeme tak trochu zjednodušeně, tak rozdělení na N a PE se dělá proto:
- přerušení PEN je velmi nebezpečný stav a tak se již cca 20 let podle normy PEN může udělat až od větších průřezů (10mm2 Cu)
- PEN nejde zapojit přes proudový chránič.
P.S. §6 máte 4 roky a nepracujete v oboru? Je třeba po 3 létech obnovovat, jinak propadne a při delším přerušení se mění podmínky pro obnovení, prodloužení.
Děkuji všem, odpověděli jste mi na všechny otázky, popisky u elektroměru doplním, vývod bude opět cyky 4 x 10mm a na obnovení vyhlášky pracuji :)
Quote from: Rozvodak on 29.09.2016, 22:36
To je na vas , jestli rozdelit v ER nebo v bytovem rozvadeci.
Paty vodic (pracovni nulu) muzete mit klidne pripojen jiz v ER a na druhe strane nemusi byt pripojen, v pripade ze prejdete na TNS tak uz nemusite znovu pod plombu.
Přesně tak jak píše kolega!
Tak se to řeší. (dance) Z elměrového rozvaděče tahám vždy 5x vodič !
Dejte tam 5x10, nachystejte si i uzemnění rozdělení PEN a máte svatej pokoj.
Quote from: Rozvodak on 29.09.2016, 22:36
Paty vodic (pracovni nulu) muzete mit klidne pripojen jiz v ER a na druhe strane nemusi byt pripojen, v pripade ze prejdete na TNS tak uz nemusite znovu pod plombu.
U PRE je dovoleno TN-S v RE? Já myslel, že striktně trvají na TN-C (na rozdíl od ČEZ a E.on).
By mne zajímalo kdo blokuje nějakou dohodu o jednotném provedení v rámci oněch tří dodavatelů.
Je to jak u blbých na dvorečku.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 01.10.2016, 09:30
U PRE je dovoleno TN-S v RE? Já myslel, že striktně trvají na TN-C (na rozdíl od ČEZ a E.on).
Tazatel ale píše o ČEZu, ne o PRE.
To mě došlo až po odeslání, reagoval jsem totiž na příspěvek PRE insidera :)
Quote from: Milan Hudec on 01.10.2016, 09:43
By mne zajímalo kdo blokuje nějakou dohodu o jednotném provedení v rámci oněch tří dodavatelů.
Je to jak u blbých na dvorečku.
Tři kohouti na trhu..... ;D
Čistě z praktického hlediska kdo chodí po opravách zjistí, že 80% poruch v přívodu je upálený PEN v elektroměru , které jsou ve starých instalacích u všech 3 distributorů. Zejména to dělají vodiče Al které jsou už dnes v měření zakázané.
Je to celkem logické že to už nechtějí tak dělat (vodiče Al a PEN přímo do elměru) a tím pádem předcházet poruchám a nákladům za ně!
Quote from: František Šohajda on 30.09.2016, 19:16
Přesně tak jak píše kolega!
Tak se to řeší. (dance) Z elměrového rozvaděče tahám vždy 5x vodič !
Úplně tak přesně to nevidím. Např. e.on požaduje rozdělení až v podružném rozvaděči (viz připoj. podmínky, str. 12).
Quote from: Milan Illek on 02.10.2016, 10:45
Úplně tak přesně to nevidím. Např. e.on požaduje rozdělení až v podružném rozvaděči (viz připoj. podmínky, str. 12).
Ale ještě tu máme článek 4.2 na straně 7, kde je napsáno, že odvod může být TN-C-S...
Takže dle mě jsou obě varianty správně, pokud se pohybujeme v rajonu E.ONu a je na projektantovi co uzná za vhodnější. Jestli odvod v TN-C nebo v TN-C-S.
Sůj názor na toto jsem tu už prezentoval mockrát...
QuoteTakže dle mě jsou obě varianty správně, pokud se pohybujeme v rajonu E.ONu a je na projektantovi co uzná za vhodnější. Jestli odvod v TN-C nebo v TN-C-S.
U EONu není problém u obou variant.
Z hlediska bezpečnosti je lepší už v elměr. rozvaděči to rozdělit (2x vodič je vždy lepší jak 1x společný) (dance)
Tak mi připadá tato diskuze, jako bychom se dohadovali v které nohavici mít.....
Obě varianty jsou možné.
Kdo chce malinko ušetřit dá 4x10mm Cu, kdo chce mít trochu větší jistotu a bezpečnost zařízení dá 5x10mm Cu...
Jestliže se použijí svorky umožnující připojení hliníkových vodičů, tak je možné 4x16mm2 Al a větší.