Pro čerpadlo IMP GHNbasic 65-120F jsem vybral spouštěč PKZM01-4 Jaký by byl váš výběr?
Je to správně?
Title: Re: Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 01.10.2016, 09:52
Toto čerpadlo má integrovanou ochranu před přetížením. Použitím tohoto motorového spouštěče nastaveného na 2,8 A ale nic nezkazíte, navíc ochráníte vedení k čerpadlu před případným zkratem (jinak byste musel použít pojistky).
Title: Re: Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
Post by: Miroš Jan on 01.10.2016, 11:05
Quote from: Jan Pašek on 30.09.2016, 23:26
Pro čerpadlo IMP GHNbasic 65-120F jsem vybral spouštěč PKZM01-4 Jaký by byl váš výběr?
Je to správně?
/quote]
Co takhle příště, uvést veškeré technické údaje?

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 01.10.2016, 09:52
Toto čerpadlo má integrovanou ochranu před přetížením. Použitím tohoto motorového spouštěče nastaveného na 2,8 A ale nic nezkazíte, navíc ochráníte vedení k čerpadlu před případným zkratem (jinak byste musel použít pojistky).


Jiří, kde přesně jsi našel údaje?
Title: Re: Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
Post by: Jiří_Hrubý on 01.10.2016, 11:17
Pokud se nemýlím, pak má tato řada stejně jako u Grundfosu je uvnitř tepelku, ale potřebuje externě stykač.
Title: Re: Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
Post by: Jan Pašek on 01.10.2016, 14:09
omlouvám se doplňující údaje viz odkaz níže
http://eshop.cerpadlavrchlabi.cz/imp-ghnbasic-65-120-f-prirubove-obehove-cerpadlo-se-tremi-stupni-otacek_z2505/
Title: Re: Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
Post by: Jiří_Hrubý on 01.10.2016, 14:37
Hm, tak tenhle model má tepelku integrovanou.
Nadproudou ochranu bych nastavil podle stupně, na který pojede, nejlépe na naměřenou hodnotu.
Title: Re: Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
Post by: Jan Pašek on 02.10.2016, 12:52
Dík za odpovědi.