Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: DMNK on 02.10.2016, 10:25

Title: Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
Post by: DMNK on 02.10.2016, 10:25
Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22 kV zariadeni? Jedna sa predovsetkym o transformatory 22/0,4kV, 6kV a 22kV kable. Ktora platna norma o tom presne hovori?

Docital som sa:
Elektrické zariadenia nad 500V sa merajú skúšobným napätím 1000V pri zatazeni 1mA a nameraná hodnota izolačného odporu musí byť min. 1,0 Mohm. Je to tak?
Title: Re: Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
Post by: Jiří Schwarz on 02.10.2016, 16:44
Quote from: DMNK on 02.10.2016, 10:25
...
Elektrické zariadenia nad 500V sa merajú skúšobným napätím 1000V ...

Pokud mi má měření něco prozradit o stavu zařízení a bezpečnosti jeho provozu, je celkem logické měřit izolační stav napětím vyšším než je maximální provozní napětí.
Title: Re: Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
Post by: DMNK on 02.10.2016, 16:57
Quote from: Jiří Schwarz on 02.10.2016, 16:44
Pokud mi má měření něco prozradit o stavu zařízení a bezpečnosti jeho provozu, je celkem logické měřit izolační stav napětím vyšším než je maximální provozní napětí.


nejedna sa o napatovu skusku - tu je jasne, ze sa robi zvysenym napatim, ale iba o izolacny odpor.
Title: Re: Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
Post by: František Bernard on 02.10.2016, 17:51
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že zkušební napětí 1000V DC je pro měření izolace na vn malé. Já měřím napětím DC  5000V, které chybu izolace ukáže.
Title: Re: Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 02.10.2016, 18:14
Kilovolt je málo, to platí pro zařízení nn. Ideálně se měří jmenovitym napětím, tedy 27kV. Je třeba ale zvážit, v jakém stavu zařízení je. Kilometr kabelu, který pamatuje budování socialismu, bych moc nedráždil. Zkusil bych těch 5kV a sledoval asi minutu, co to dělá.
Title: Re: Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
Post by: Jan Bocek on 02.10.2016, 18:24
Quote from: DMNK on 02.10.2016, 10:25
Docital som sa:
Elektrické zariadenia nad 500V sa merajú skúšobným napätím 1000V pri zatazeni 1mA a nameraná hodnota izolačného odporu musí byť min. 1,0 Mohm. Je to tak?


ČSN 33 2000-6 čl. 61.3.3 v tabulce 6a je uvedeno, že pro napětí nad 500 V je třeba použit měřící přístroj schopný dodat zkušební napětí 1000 V, přičemž izolační odpor musí být větší než 1 Megaohm. To ale platí jen pro zařízení do 1000 V.

V praxi se používaly pro běžnou práci Megmety 1000 a 2500 V na kliku.
Ty se nemusí kalibrovat. Při revizi na vn 22 kV je hodnota obvykle 1000-1200 MOhmu  
vyhovující.
Vyjímečně měřím pomocí TeraOhmů s napětím 5000 V. Zkoušky se zvýšeným napětím při VRZ, ale i na měření kabelů  -  tam je vhodné  objednat měřící vůz a je to i s protokolem.
Title: Re: Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
Post by: DMNK on 04.10.2016, 18:36
Quote from: Jan Bocek on 02.10.2016, 18:24
ČSN 33 2000-6 čl. 61.3.3 v tabulce 6a je uvedeno, že pro napětí nad 500 V je třeba použit měřící přístroj schopný dodat zkušební napětí 1000 V, přičemž izolační odpor musí být větší než 1 Megaohm. To ale platí jen pro zařízení do 1000 V.

V praxi se používaly pro běžnou práci Megmety 1000 a 2500 V na kliku.
Ty se nemusí kalibrovat. Při revizi na vn 22 kV je hodnota obvykle 1000-1200 MOhmu  
vyhovující.
Vyjímečně měřím pomocí TeraOhmů s napětím 5000 V. Zkoušky se zvýšeným napětím při VRZ, ale i na měření kabelů  -  tam je vhodné  objednat měřící vůz a je to i s protokolem.


Taktiez meriame s 5 kV, pouzivam konkretne MI 3202 GIGAOHM 5 KV. Zaujima ma vsak ci existuje na to norma, ktora hovori ako merat a akym napatim merat izolacny odpor 22 kV zaraidenia.