ARKYS: Chybí vám nějaká informace o systému Merkur 2? Proč použít drátěný žlab před žlabem z plného plechu? Proč použít Merkur 2? Proč je montáž drátěného žlabu snazší a rychlejší? Jaké je k dispozici příslušenství? Jaké nářadí je potřebné k montáži? Jak se pracuje s drátěným žlabem v členitém terénu? Jakou má Merkur 2 odolnost proti požáru? Jaká je povrchová úprava této konstrukce? Na první pohled by se dalo říci, že může být jedno, jaký typ kabelového žlabu pro instalaci použijeme, zda oceloplechový či drátěný, ale opak je pravdou ...
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/jake-jsou-vyhody-dratenych-kabelovych-zlabu-merkur2)
Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci? Chybí vám nějaká informace o systému Merkur 2? Zde snad bylo již napsáno vše!
Pro vyváženost by to chtělo uvést také nějakou nevýhodu či alespoň nevýhodičku.
Pokud se žlab použije pro "slabší kabely", např. datové a tahají to "turbomontéři", tak plechový žlab je pro ně lepší, tam se to dá rychle naházet, nemusejí se s tím vyvazovat, aby se to neprověšovalo v mezerách mezi "dráty"...
Ale to by se zase dalo prezentovat i opačně, jako výhoda drátěného žlabu, že se tam tak dobře neskryjí, nezamaskují montážní chyby...
Quote from: Milan Hudec on 14.10.2016, 07:02
Pro vyváženost by to chtělo uvést také nějakou nevýhodu či alespoň nevýhodičku.
Milane, musím uznat, že jsi mi po ránu krásně rozvibroval bránici smíchem! (dance)
Jaké jsou elektromagnetické vlastnosti - tlumení přeslechů, odolnost proti rušení, možnost souběhu datových a silových kabelů - ve srovnání rošt kontra žlab?
Pokud bude souběh uvnitř roštu nebo žlabu, tak bych v tom zásadní rozdíly nehledal. Možná snad při nějaké nesymetrii by se mohlo projevit u plechového žlaby jiná kapacita než u drátěného.
Něco jiného je průnik rušení z vnějšku žlabu do vedení uvnitř žlabu, tak bychom se museli zamyslet nad tím, co v tom vedení běží, jaké máme uvažovat frekvence a porovnat vlnovou délku těchto frekvencí se vzdáleností "drátů" roštu. Tam by mohl plech žlabů mít lepší vlastnosti.
Nejsem vůbec odborník na EMC...
Ale když taháme do jednoho žlabu, více typů obvodů - v naší praxi to jsou silové obvody, slaboproudé rozvody (data, signály...), a jiskrově bezpečné obvody. A tyto jednotlivé typy kabelů oddělujeme plechovou přepážkou. Žlaby jsou pochopitelně uzemněné a pospojené. Zatím jsme nenarazili na problém, že se nám do kabelů indukovaly nějaké "mouchy"....
Dát do reklamního článku fotografii s úplně špatným provedením trasy s funkční integritou hovoří o jeho úrovni. Konkrétně mám na mysli odstup pož. a nepož . kabelů ( 20cm) a uchycení kabelů s funkční integritou ( nejdále 30 cm)