Post by: Karel Dvořáček on 14.10.2016, 08:02
Stručně o jištění před elektroměrem
    Které funkce plní jistič před elektroměrem? Samozřejmě jistí, omezuje, ale také na základě této hodnoty se stanoví fakturační parametry za odebíranou energii. V zásadě je nutné si uvědomit, že jištění před elektroměrem u bytu stupně elektrizace B (tj. s elektrickým vařením) je trojfázovým jističem s minimální hodnotou 25A. Pro rodinný dům je tato hodnota jističe naprostým minimem i za předpokladu, že ...
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/strucne-o-jisteni-pred-elektromerem)


   


    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
   
Stručně o jištění před elektroměrem
   
Title: Re: Stručně o jištění před elektroměrem
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 14.10.2016, 08:44
Nechci být hnidopich, ale ta rozvodnice na fotografii by v našem regionu rozhodně neprošla. Vodiče pro připojení spínacího prvku (HDO) nejsou opatřeny návlačkami.
Title: Re: Stručně o jištění před elektroměrem
Post by: František Šohajda on 14.10.2016, 08:49
QuoteNechci být hnidopich, ale ta rozvodnice na fotografii by v našem regionu rozhodně neprošla. Vodiče pro připojení spínacího prvku (HDO) nejsou opatřeny návlačkami.


Zatím nikdo při absenci návlečků neměl problém. :D
Spíše si hlídají jiné věci....
Title: Re: Stručně o jištění před elektroměrem
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 14.10.2016, 09:06
Quote from: František Šohajda on 14.10.2016, 08:49
Zatím nikdo při absenci návlečků neměl problém. :D
Spíše si hlídají jiné věci....


Asi působíte v jiné části vesmíru. U nás je to problém v podstatě nepřekonatelný.
Title: Re: Stručně o jištění před elektroměrem
Post by: Rozmahel Vladimír on 14.10.2016, 09:19
Zřejmě to bude jednotarif. A výplet je rezerva.
Napovídala by tomu i fotografie plomby ve vypnutém stavu.
Pokud tedy patří obrázky k sobě.
Title: Re: Stručně o jištění před elektroměrem
Post by: Vít Rotrekl on 14.10.2016, 21:43
Tak já to uvedeu na pravou míru... (je to fotka u domu kde jsme realizovali elektriku, od vývodu z SP až po špičku nejvyššího jímače na LPS :) )
- toho času byla na HDO provedena příprava, dům byl ve stabu budování
- návlečky na vodičích jsou, ale ne všechny a blbě vidět - takový žlutý flek....
- chybějící návlečky byly doplněy - mojí osobou osobně...
- fotky jsou z jednoho rozvaděče
- rozvaděč je na GPS souřadnicích 49.2827056N, 16.7014908E, kdyby se někdo chtěl jet mrknout :)
- vercajk na boudě je můj

PS: A na chybějící návlečky už jsem byl taky několikrát upozorněn, ale zatím to nebyl důvod pro neprovedení montáže HDO... jev vztyčený ukazováček a tytyty...