Poradí někdo z kolegů, co znamená schematická značka pro jednopólová schemata označená otazníky v příloze? Je jasné třífázové vedení, vodič PE, N a PEN, ale tu poslední značku nejsem schopen identifikovat.
Pro názornost přikládám i celkové schema, kde se vyskytuje.
V IEC 60617 jsem takovou značku nenašel. Nějaká lidová tvořivost.
Myslím, že je to u nás používané značení N1.
To je střední vodič N za proudovým chráničem.
obyčejná čárka je fáze
čárka s plnou kuličkou je N
čárka s "čárkou" je PE
čárka s "čárkou" a plnou kuličkou je PEN
čárka s otevřenou kuličkou již zbývá jen N1 za Fi
montéři někdy říkají ostrý nulák N a ochranný nulák N1
Hager do příručky to také nedal, jen označení PE, PEN, N
nenašel jsem to ani u Moellera....
Pane Bočku, děkuji za trknutí, ono to vypadá, že někdy stačí jen nakopnout a podívat se na věc jinou optikou.
Když jsem prošel instalační diagram, který mimochodem v tomto formátu požaduje místní energetika pro připojení nového odběrného místa namísto naší stručné tabulky s charakterem odběru u Eonu nebo Čezu, tak je tato úvaha správná.
Jen s rozdílem, že se jedná o vypínanou nulu, třeba už hlavním vypínačem. A pak už vidím i způsob, jak ždímají ze zásuvek 220 V, prostým sdruženým fázovým napětím. Je to vidět u jednotlivých vývodů, kde je v tabulce příkon obvodu dělen mezi dvě fáze a v legendě značené dva fázové vodiče a vodič PE.
Jak důmyslné, jen se zorientovat (dance)
Poslal jsem dotazy ještě místní elektrikářské firmě, tak uvidím, co mě odpoví.
Také jsem se díval na toto nezvyklé schéma hlavních obvodu za hlavním vypínačem, neboli před proudovými chrániči, že je tam označení s prázdnou kuličkou. Nějak jsem nechápal, proč vypínaná nula....ale tak daleko jsem potom Radku nešel až po vývody.
Je vidět, že se stále ( na ostravsku se říká FURT) máme co učit ( ..../ .. )
A já blbec hledal značku, místo abych studoval schéma :-[
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.10.2016, 21:30
A já blbec hledal značku, místo abych studoval schéma :-[
To jsme na tom stejně ;D
Ajaaaj 3x220/127V (zle)
Nj..Holandani a Belgičani strašne radi používaju takýto rozvod.. U nás v práci ešte dožíva jeden rozvádzač kde je všetká silovina riešena takto cez obrovske oddelovavie trafo 3x380/3x220 145kVa.. ;D
Inak k téme:
Takto aj v Belgických schémach je označovaní ako " N " vodič za chráničom.
Tiež sme si dlho s tým lamali hlavu čo to je až nám to vysvetlil technik z Belgicka že je to označovanie N vodiča za prúdovým chráničom a že je to "standart" :)