Je pro připojení RD k rozvodné síti dostatečný kabel 4x10mm2 (samozřejmě Cu) pro vzálenost 47m?
Jistič je 3x25A.
Pane Draksl, můžete být bez obav. Na délku vedení 47m se krásně vejdete i do dovoleného úbytku napětí.
Je veľmi problematický jednoznačne odpovedať, ale pokiaľ ten čo to projektoval mal dostatok informácií pri projektovani odbočky a predovšetkým mam na mysli Skratové pomery a výsledky merania Iks a Ikm a VAŠE požiadavky tak asi ano. Ale z bežnéj praxe je to MIN. prierez.