Post by: Jiri Velich on 25.10.2016, 16:33


Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Jan Bocek on 25.10.2016, 19:37
Jak jste k tomu došel?
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 25.10.2016, 19:57
Quote from: Jan Bocek on 25.10.2016, 19:37
Jak jste k tomu došel?


Přečetl si ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek C.1.3.

V tomto prostoru se nesmí vyskytovat vodivé části, které mají nějaký potenciál. A to ochranný vodič má.
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Jan Bocek on 26.10.2016, 09:39
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.10.2016, 19:57
Přečetl si ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek C.1.3.

V tomto prostoru se nesmí vyskytovat vodivé části, které mají nějaký potenciál. A to ochranný vodič má.


Můžeš uvést nějaké konkrétní příklady?
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Jiří Schwarz on 26.10.2016, 11:14
Ochrana nevodivým okolím se nemůže provést všude, to je použitelné ve speciálních případech, tam, kde se s elektrickým zařízením nebo rozvody setkají osoby znalé...
představme si např. nějakou laboratoř nebo vývojové pracoviště, kde je problém vyloučit při práci dotyk na část pod napětím. Pokud z nějakého důvodu nemůžeme použít oddělení obvodů, IT síť, malé napětí,... tak je jednou z posledních možností upravit prostor tak, abych nebyl spojen se zemním nebo jiným potenciálem.
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Pavel Horský on 26.10.2016, 11:58
Quote from: Jan Bocek on 26.10.2016, 09:39
Můžeš uvést nějaké konkrétní příklady?


Polstrovaná místnost v blázinci  :D
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: J Lhava on 26.10.2016, 12:00
Quote from: Jiří Schwarz on 26.10.2016, 11:14
... kde se s elektrickým zařízením nebo rozvody setkají osoby znalé ... tak je jednou z posledních možností upravit prostor tak, abych nebyl spojen se zemním nebo jiným potenciálem.

Pro příklad přece nemusíme chodit daleko, stačí dielektrické koberce v rozvodnách.
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Miroš Jan on 26.10.2016, 12:01
Quote from: občan on 26.10.2016, 12:00
Pro příklad přece nemusíme chodit daleko, stačí dielektrické koberce v rozvodnách.

Špatný příklad. (no)
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Milan Illek on 26.10.2016, 12:18
Pro odpověď stačí rozumět česky: Nevodivé okolí...tak tam asi nemůže být vodič.  ;D
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Jiří Schwarz on 26.10.2016, 23:01
Quote from: občan on 26.10.2016, 12:00
Pro příklad přece nemusíme chodit daleko, stačí dielektrické koberce v rozvodnách.

To je sice podobný princip zvýšení bezpečnosti, ale za ochranu nevodivým okolím bych to nepovažoval, protože stačí nevhodný pohyb a držím se "druhou rukou" potenciálu PE na vodivých konstrukčních částech zařízení.
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 27.10.2016, 07:04
Přiznám se, že jsem se s ochranou nevodivým okolím ještě nesetkal.

Je to prostor, kde se nesmí vyskytovat žádná vodivá část, na kterou by se mohl dostat jakýkoliv potenciál, včetně potenciálu země. To platí hlavně pro případ porušení základní izolace živých částí (proto zákaz ochranného vodiče, nebo vodivých částí s ním spojených). Izolační koberec této podmínce nevyhovuje, máme přístupnou dotyku ukostřenou skříň.

Za minimální odpor vůči těmto částem je považován 50 kOhm.

Tato ochrana se dá aplikovat pouze omezeně, a jenom tam, kam mají přístup osoby pouze poučené nebo znalé.

Umím si to představit někde v laboratoři nebo ve zdravotnictví (možná by příklad našli kolegové z oboru).
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Jan Bocek on 27.10.2016, 13:47
Quote from: Jirka Š. Svejkovský link=topic=36532.msg285089#msg285089 date=1477544693

Přiznám se, že jsem se s ochranou nevodivým okolím ještě nesetkal.



Proto jsem dával výše uvedené otázky....také se těším, že někdo popíše praktický příklad.
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 27.10.2016, 14:43
Je to takový náš malý Yetti. Taky o něm všichni hovoří, ale ještě ho nikdo neviděl.
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Jiri Velich on 27.10.2016, 16:31
Děkuji  za vysvětlení.  Pripravuji se pomalu na zkoušky E2A a tohle je jedna z otázek. 
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 27.10.2016, 17:36
To u zkoušek snad nikdo rozpitvávat nebude,  stačí, že vite o co zhruba jde.

Přeju hodně štěstí.
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Rozmahel Vladimír on 27.10.2016, 18:32
Myslím si, že princip této ochrany spočívá v logice toho, že nemůže / nesmí / dojít při poruše k dvojpólovému dotyku. Myšleno i proti zemi.  / současnému dotyku při poruše mezi částmi s možným různým potenciálem /
Při uvažování uzemněné sítě se pak proud tělem nemá jak uzavřít.
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Jan Bocek on 27.10.2016, 18:36
Quote from: Jiri Velich on 27.10.2016, 16:31
Děkuji  za vysvětlení.  Pripravuji se pomalu na zkoušky E2A a tohle je jedna z otázek. 


Kdo vytvořil takové "koňské" otázky?
Možná, že je to záměr, aby přinutil "studenty" prostudovat základní normy do mrtě.
Myslím, že zde stručné odpovědi mohou také stačit.
Přejí, aby to bylo bez ztráty bodů....ale když se člověk naučí aspoň těch 1600 otázek,
tak obvykle uspěje na poprvé.
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 27.10.2016, 19:58
Quote from: Rozmahel Vladimír on 27.10.2016, 18:32
Myslím si, že princip této ochrany spočívá v logice toho, že nemůže / nesmí / dojít při poruše k dvojpólovému dotyku. Myšleno i proti zemi.  / současnému dotyku při poruše mezi částmi s možným různým potenciálem /
Při uvažování uzemněné sítě se pak proud tělem nemá jak uzavřít.


Tak uvažuje revizní technik. Nebo, měl by.
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Maroš Klein on 27.10.2016, 20:54
Quote from: Jiri Velich on 27.10.2016, 16:31
Děkuji  za vysvětlení.  Pripravuji se pomalu na zkoušky E2A a tohle je jedna z otázek. 

Pomôže tiež spomenúť aj zákaz používania spotrebičov I. triedy, či zásuviek bez ochranného kolíka. Nepatrí tam ani upratovačka s mokrou handrou.
V praxi však takúto ochranu veľmi nehľadajte. Najskôr sa v našich končinách objaví možno v nejakom priemyselnom parku ako súčasť ochrany citlivých technológií v uzavretej prevádzke pod dozorom.
Quote from: Jan Bocek on 27.10.2016, 13:47
Proto jsem dával výše uvedené otázky....také se těším, že někdo popíše praktický příklad.

Názorná podobnosť by sa mohla nadsadene použiť napríklad zo života vrabca.
Raz je vonku v dotyku s izoláciou závesného kábla (normálna prevádzka), raz si posedí chvíľu na holom vodiči (pri ,,prvej poruche").
K zemi má furt ďaleko, krídelka prikrátke, vrabec chránený  :).
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Jiri Velich on 27.10.2016, 22:24
Quote from: Jan Bocek on 27.10.2016, 18:36
Kdo vytvořil takové "koňské" otázky?
Možná, že je to záměr, aby přinutil "studenty" prostudovat základní normy do mrtě.
Myslím, že zde stručné odpovědi mohou také stačit.
Přejí, aby to bylo bez ztráty bodů....ale když se člověk naučí aspoň těch 1600 otázek,
tak obvykle uspěje na poprvé.


Naštěstí se musím naučit jen 470 otázek, ale i tak je to celkem těžké. Proto se snažím pochopit otázky, kterým nerozumím. Takhle zní otázka: viz obrazek
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Milan Hudec on 27.10.2016, 23:26
B je správně.
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: David Hruda on 27.10.2016, 23:35
Milane, nezlob!!  ::)
Správně je A.
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Milan Hudec on 27.10.2016, 23:38
Tak si od vrtačky ten zž odpojuj  (dance)
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: David Hruda on 27.10.2016, 23:57
tř. II?
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Fuk Tomáš on 28.10.2016, 00:09
Kvízová otázka hovoří o prostorách, Milan o přineseném spotřebiči.
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Milan Hudec on 28.10.2016, 00:17
Toť otázka zdali v tomto prostoru můžeš používat třídu I za oddělovákem.
Dle mého názoru ano tudíž ochranný vodič bude připojen ale k ochraně nevyužit.
Takže na takto položenou otázku bych viděl coby správně B.
Nicméně v testu bych uvedl A a pomyslel si něco o nevidění za roh zkoušejícího.
Druhý extrém by byl kdybych se nechal vyzkoušet třebas Jirkou Schwarzem, bych tak mohl měnit žárovky v prostorech vězňů odsouzených na smrt.
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Milan Hudec on 28.10.2016, 00:34
Vlastně jaké VV se uvažují v celách odsouzenců na doživotí?
Nejsem si jist právním pořádkem jak se na tyto osoby pohlíží.
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Fuk Tomáš on 28.10.2016, 00:46
Quote from: Milan Hudec on 28.10.2016, 00:17
Toť otázka zdali v tomto prostoru můžeš používat třídu I za oddělovákem.
Dle mého názoru ano tudíž ochranný vodič bude připojen ale k ochraně nevyužit.
Vodič, který není připojen na definovaný ochranný potenciál, není ochranným vodičem, ať si je zelenožlutý sebevíc.
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Jiří Schwarz on 28.10.2016, 18:54
Quote from: Fuk Tomáš on 28.10.2016, 00:46
Vodič, který není připojen na definovaný ochranný potenciál, není ochranným vodičem, ať si je zelenožlutý sebevíc.

Tohle by bylo na hlubší právnický rozbor, protože kombinace zelená/žlutá má v elektrotechnice jasné určení a neměla by být použita jinak, k něčemu jinému...
Pokud bude někde vodič se zelenožlutou izolací, neuvidím "druhý konec", asi je průšvih, když nebude připojen a bude se do něj něco indukovat.

P.S. Může osoba bez elektrotechnické kvalifikace mít kšandy (šle) v barevné kombinaci zelená/žlutá?
Jestli to není optický klam daný nedokonalostí zpracování, tak je mají "bubeníci" v zábavném pořadu Kurňa co to je
  :D
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Fuk Tomáš on 28.10.2016, 21:56
Quote from: Jiří Schwarz on 28.10.2016, 18:54
Tohle by bylo na hlubší právnický rozbor, protože kombinace zelená/žlutá má v elektrotechnice jasné určení a neměla by být použita jinak, k něčemu jinému...
Příklad: stočené klubo zž vodiče ve skladu na regálu není ochranným vodičem. Je materiálem určeným k vytvoření ochranného vodiče. Ochranným vodičem se stane, až alespoň v jednom místě bude vodivě spojen s fungujícím PE.

Co je a co není ochranný vodič snad říká definice v normě, ne?
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Milan Hudec on 28.10.2016, 23:13
Vzato explicitně ke znění otázky z testu se nesmí  připojovat nikoli nesmí býti připojen tj.připraven k funkci.
Title: Re: Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
Post by: Rozmahel Vladimír on 29.10.2016, 09:10
Ochrana s nevodivým okolím znamená, že musí být při poruše / myšleno zařízení / vyloučen dvojpólový dotek. Porucha zařízení na neživou část se tedy připouští, nesmí tam ale být nic, co by ji " spojilo s druhým koncem" směrem ke zdroji.
Neživá část tam může být, nesmí být ale spojena s ochranným vodičem, protože ten znamená automatické spojení s PE.
Logiku tohoto vidím v tom, že po tomto chybějícím PE se do daného prostoru nemůže nic zavléct tak, aby nemohlo dojít k dvojpólovému dotyku. Viz. 4-41 ed.2.