Zavolal ma majitel domu, ze ma problem s bleskozvodom.
Ked som to videl, bolo to v pohode, az na to, ze vyvody boli z predu domu a nie pod rynami.
Zakladovy zemnic a vyvody robili murari.
Majitelovi domu sa nelubia tie ohyby, ze je to zle a spati mu to dom, ze je to z predu.
Tie ohyby sa mozu trocha upravit, aby bolo rovnako, ale viac sa s tym nic asi neda.
Este ma napadla jedna vec vid. obrazok.
Prejs na pravo, alebo na lavo pod rynu ako to chce ist nemozem, lebo budu kamery a svetla.
Aj keby sa prerobili vyvody aj tak hrozi krizovanie vedenia, musi to ostat asi tak ako to ma byt.
Viete mi poradit co s tym, alebo je to v poriadku?
Quote from: Patrik Dedík on 26.10.2016, 20:45
Viete mi poradit co s tym, alebo je to v poriadku?
No, myslíte si, že je to zde poradna pro bastlíře? Že se bude radit jak opravit to, na čem ušetřil? A takto na dálku? Pane Dedíku, překvapujete mne.
Quote from: Miroslav Minařík on 26.10.2016, 21:57
No, myslíte si, že je to zde poradna pro bastlíře?
Nie, ale Ja som neni bastlir. Preto sa pytam co s tym, aby to bolo podla normy 62305 a tak ako to ma byt.
Ja chcem len vedet, ci je to mozne opravit tak ako je na prvom obrazku. Ci je to tak v pohode. Samozrejme treba tam dat manzety este proti zatekaniu vody. Prepacte, ze neviem vsetko, ze sa chcem len uistit, u starsich a skusenejsich kolegov.
V první řadě je třeba udělat korektní projekt, kde budou optimalizovány a zapracovány už realizované části.
Takovéto vytrhávání bez znalosti celku a souvislostí nemůže vést k rozumnému řešení.
Quote from: Patrik Dedík on 26.10.2016, 20:45
Majitelovi domu sa nelubia tie ohyby, ze je to zle a spati mu to dom, ze je to z predu.
Tie ohyby sa mozu trocha upravit, aby bolo rovnako, ale viac sa s tym nic asi neda.
Majiteľ si vybral takýto projekt. Ak to nebude podľa projektu a normy, tak by nemala prebehnúť kolaudácia.
Nevidím na tom dome urobené odkvapy vody dolu. Tie bleskové zvody by mohli byť upevnené na tých odkvapoch dolu. Ráta s tým projekt?, lebo toto by malo byť správnejšie technické riešenie a nie zapúšťanie bleskového zvodu do steny.
Quote from: Patrik Dedík on 26.10.2016, 22:35
Nie, ale Ja som neni ...
:D :D :D :D
Trochu jsem se ztratil v těch záporech. Nenapsal jsem, že jste vy bastlíř. Ale ten dům je pravděpodobně stavěn bez správného postupu a koordinace. U ochrany před bleskem a přepětím je důležitá dobrá projektová příprava. To snad ví každý rozumný elektrikář.
Když se zde pak objeví sbastlený slepenec "vlaštovčího hnízda" je v mnohých případech pozdě "bycha honit". Notabene v diskusi!
A ve finále součet nepromyšlené instalace + opravy a úpravy, je podstatně dražší, než profi příprava projektantem. To se tady omílá pořád dokola.
Pokud se majiteli domu nelíbí svody provedené bokem, je třeba se podívat do projektu, kudy byli kreslené. Pak se může rozhodnout, zda uplatní reklamaci u zhotovitele, který neprovedl realizaci dle zadání, nebo zda jen špatně zadal své podněty projektantovi.
Pokud nemá majitel ani projekt a ještě zadal hromosvod zedníkům, je to jeho problém a ať začne u sebe.
Ojebáváním všeho za každou cenu a vytvářením projektu dle názorů v diskuzi ještě nikdy žádný dobrý hromosvod nevznikl.
Takže na otázku co dělat se zbastleným hromosvodem odpovídám: nic, nechat zpracovat projekt a repete. Tvar smyček je paradoxně to poslední, co by mě trápilo.
QuoteU ochrany před bleskem a přepětím je důležitá dobrá projektová příprava. To snad ví každý rozumný elektrikář.
Nedávno jsem to řešil s jednou firmou!
NMR (magnetická rezonance) za desítky milionů, projekt na hromy žádný v té sumě peněz zanedbatelná položka... >:( Dalo by se říci korunová. >:D
Když tahali svod k zemniči v přízemí budovy skoro na protilehlý roh budovy (polovina budovy)....Pořád nechápali proč nedat co nejpřímější cestu do země!
Po několika urgeních a předělávkách si nechali udělat projekt s výpočtem za pár Kč a pak to udělali bez závad a ke spokojennosti....
Nevím proč se projektu bránili zuby-nechty.......nechápu! :-\
Quote from: novy2 on 27.10.2016, 07:33
Majiteľ si vybral takýto projekt. Ak to nebude podľa projektu a normy, tak by nemala prebehnúť kolaudácia.
Nevidím na tom dome urobené odkvapy vody dolu. Tie bleskové zvody by mohli byť upevnené na tých odkvapoch dolu. Ráta s tým projekt?, lebo toto by malo byť správnejšie technické riešenie a nie zapúšťanie bleskového zvodu do steny.
Odkvapy su dole kvoli zatepleniu. V skratke vyvody zo zeme mali byt pod rynou ako vidiet na obrazkoch, nie takto z predu. Potom sa to mohlo krasne schovat za rynu
Quote from: Patrik Dedík on 27.10.2016, 21:06
Odkvapy su dole kvoli zatepleniu. V skratke vyvody zo zeme mali byt pod rynou ako vidiet na obrazkoch, nie takto z predu. Potom sa to mohlo krasne schovat za rynu
Kovové odkvapy majú byť dole územnené.
Podat oznámení na slovenskou obdobu ČOI pro neoprávněné podnikání.
Nechat zednickou firmu zaplatit rekonstrukci jejich bastlu od odborné firmy.
Quote from: Oldřich Morávek on 28.10.2016, 12:37
Podat oznámení na slovenskou obdobu ČOI pro neoprávněné podnikání.
Nechat zednickou firmu zaplatit rekonstrukci jejich bastlu od odborné firmy.
Neoprávněné podnikání by mělo zajímat živnostenský úřad, popřípadě policii, pro ČOI a jeho slovenskou obdobu je podnět pro podvod na zákazníkovi. Samozřejměmě musí mít smlouvu a fakturu. Potom už záleží, jestli na to zákazník, který byl podveden, má koule a dotáhne to do konce.
Na Slovesku se říká bodovkám "bobovky"?
bodové svetlá "bodovky"
SOI urcite nebude riesit neopravnene podnikanie, na to by som naozaj zavolal skor zivnostensky urad.