Mám v kuchyni zasuvku, kde jsem měl zapojený klasickou robočku 3x kulatá, 230V 3x10A, kde jsem měl zapojený kávovar troubu a mikrovlnou troubu při ohřívání jidla došlo nejspíš ke zkratu.
Rozbočka nejde vypojit ani silou je do zasuvky přiškvařená nebo co a taktéž nejdou vypojit ani spotřebiče co mám dělat?
Vzit si z toho ponauceni. Zasuvkove okruhy se jisti v 1f provedeni do 16A.
Nedoslo ke zkratu ale pretizeni te roztrojky. Co s tim?
Zavolat elektrikare aby tu zasuvku vymenil a nejspis i opravil vodice v ni, lze predpokladat ze budou mit znicenou izolaci.
Mozna by pomohla sikma dvojzasuvka. Elektrikar vam na miste poradi, co a jak dal.
Quote from: martin szotkowski on 02.11.2016, 13:55
Mám v kuchyni zasuvku, kde jsem měl zapojený klasickou robočku 3x kulatá, 230V 3x10A, kde jsem měl zapojený kávovar troubu a mikrovlnou troubu při ohřívání jidla došlo nejspíš ke zkratu.
To není 3x10A, ale 10A pro všechny tři zásuvky té jedné rozbočky dohromady.
Quote from: martin szotkowski on 02.11.2016, 13:55
Mám v kuchyni zasuvku, kde jsem měl zapojený klasickou robočku 3x kulatá, 230V 3x10A, kde jsem měl zapojený kávovar troubu a mikrovlnou troubu při ohřívání jidla došlo nejspíš ke zkratu.
Rozbočka nejde vypojit ani silou je do zasuvky přiškvařená nebo co a taktéž nejdou vypojit ani spotřebiče co mám dělat?
To se mě nějak nezdá...podobnou kombinaci jsem viděl při revizích spotřebičů mockrát, a nepamatuji si, že by někdo řešil takovýto problém...
Ale budiž, mohlo se to stát, pravděpodobně to bude lehce připečené. Zkusil bych buď podle zákona síly: Co nezmůžeš silou, zmůžeš ještě větší silou.
Nebo mě napadá, že by možná pomohlo to nahřát - fénem na vlasy, horkovzdušnou pistolí a pak to ohřáté vytáhnout. Tady ale pozor při zahřátí oné zásuvky by mohlo dojít k deformaci plastů.
A pokud se do toho pustíte, tak si rozhodně vypněte přívod el. energie do té zásuvky.!!
Quote from: Miroslav Minařík on 02.11.2016, 22:04
To není 3x10A, ale 10A pro všechny tři zásuvky té jedné rozbočky dohromady.
A to ještě kdo ví jestli. Mám jednu roztrojku, na které je
- vstup 250V/16A
- dva výstupy kulaté, každý 250V/16A
- jeden výstup plochý, 250V/2,5 A
a to všechno dohromady "P
max 2300 W".
Quote from: Vít Rotrekl on 02.11.2016, 22:21
To se mě nějak nezdá...podobnou kombinaci jsem viděl při revizích spotřebičů mockrát, a nepamatuji si, že by někdo řešil takovýto problém...
Nejspíš proto, že to málokdo pustí všechno současně.
Quote from: Vít Rotrekl on 02.11.2016, 22:21
To se mě nějak nezdá...podobnou kombinaci jsem viděl při revizích spotřebičů mockrát, a nepamatuji si, že by někdo řešil takovýto problém...
Ale budiž, mohlo se to stát, pravděpodobně to bude lehce připečené. Zkusil bych buď podle zákona síly: Co nezmůžeš silou, zmůžeš ještě větší silou.
Nebo mě napadá, že by možná pomohlo to nahřát - fénem na vlasy, horkovzdušnou pistolí a pak to ohřáté vytáhnout. Tady ale pozor při zahřátí oné zásuvky by mohlo dojít k deformaci plastů.
A pokud se do toho pustíte, tak si rozhodně vypněte přívod el. energie do té zásuvky.!
Se obávám že zpečenou mosaz fénem nenačneš (dance)
Bude to chtít zabrat a výsledek nechat zkontrolovat.
Quote from: Milan Hudec on 02.11.2016, 23:50
Se obávám že zpečenou mosaz fénem nenačneš (dance)
Já bych to tipoval spíš na zapečený plast, ale mohu se mýlit.
Quote from: Milan Hudec on 02.11.2016, 23:50
Se obávám že zpečenou mosaz fénem nenačneš (dance)
Bude to chtít zabrat a výsledek nechat zkontrolovat.
Pokud se adaptér takto hřál až se spekl se zásuvkou, není třeba nic kontrolovat. Rovnou pozvěte elektrikáře, nechte vyměnit zásuvku a adaptér zahoďte. Vyhřáté kontakty jsou jen dalším skrytým problémem. Za půl roku by jste mohl odsekávat nebo rovnou stříhat kabel od kávovaru, nebo trouby.
Nemůžete zapínat dva a více podobných spotřebičů z jedné zásuvky v jeden moment (norm)
Můžete si blahopřát, že při nesprávném použití (nepřiměřené zatížení rozbočky a překročení maximálního proudu na který byla vyrobena) došlo pouze k destrukci a nedošlo k požáru.
Odborná oprava je nutná a pro vás je to ponaučení, že elektrika jenom nepomáhá, ale při nesprávném a neodborném používání může být nebezpečná a způsobit i požár. (dabel)
Quote from: Vít Rotrekl on 02.11.2016, 22:21
To se mě nějak nezdá...podobnou kombinaci jsem viděl při revizích spotřebičů mockrát, a nepamatuji si, že by někdo řešil takovýto problém...
Takových problémů bylo po povodních spousty, když se bezmyšlenkovitě připojovaly přímotopy, odvlhčovačky atp., které jely nonstop (zejména, když tehdy v roce 2002 každému kdo měl v postižené oblasti HDO pustily nt snad po celý den...).
Quote from: Martin Škopek on 03.11.2016, 08:57
Takových problémů bylo po povodních spousty, ...
A tady jste naznačil ještě jednu důležitou maličkost.
Pokud je zásuvka starší nebo je nějakou dobu v nevhodném prostředí (vlhko), může povrch kovových částí pokrýt slabou zoxidovanou vrstvičkou, která představuje zvětšený přechodový odpor a ten se projeví právě když to "jede naplno" a při velkém proudu se to pěkně hřeje.
Jak už tady bylo napsáno - zásuvku nechat odborně vyměnit, takže ze zdi to dostat
při vypnutém okruhu i za cenu mírného násilí, raději menším sekáček rozbít zásuvku, než riskovat vytržení šroubků z krabice.
A pokud potřebujete používat více spotřebičů s větším odběrem, zvažte zřízení nějakého dalšího zásuvkového okruhu.
Quote from: Zdeněk Friedrich on 03.11.2016, 07:41
Můžete si blahopřát, že při nesprávném použití (nepřiměřené zatížení rozbočky a překročení maximálního proudu na který byla vyrobena) došlo pouze k destrukci a nedošlo k požáru.
Odborná oprava je nutná a pro vás je to ponaučení, že elektrika jenom nepomáhá, ale při nesprávném a neodborném používání může být nebezpečná a způsobit i požár. (dabel)
Jaké je přiměřené zatížení když je jistič okruhu 16A?
Pravda, také jsem se nad tím zamýšlel. Jak to má laik posoudit? Koupí si něco, co zastrčí do zásuvky, má to CE, i když o jeho původu se dá v mnoha případech s úspěchem pochybovat a pravděpodobně nemá povinnost, mnohdy ani schopnost vypočítávat, jakým maximálním proudem výrobek zatíží. Vzhledem k tomu, že většina zásuvek je jištěna 16A a to někdy i s charakteristikou C, je proti rozumu uvádět na trh výrobky (konkrétně rozbočky), které nejsou na jmenovitý proud zásuvkových obvodů dimenzovány.
Vzhledem k problémům, které nastanou od 1.1.2017 s účinností zákona 90 a 91, zařazením DBO do stavebních výrobků, což je zcela kontraproduktivní a nesmyslné, mi připadá zákaz výroby rozboček, které nejsou dimenzovány na max. proud zásuvkových obvodů zcela logické a správné. Bohužel, zákony tvoří zcela nekompetentní zákonodárci. (zle)