Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Ondřej Š. on 22.11.2016, 08:25

Title: Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
Post by: Ondřej Š. on 22.11.2016, 08:25

Mám v panelákovém bytě ještě původní jističe IJV (ty černé), při zkratu se stává, že obvod jistič rozpojí, vysune se praporek, ale páčka jističe nespadne dolů. Pro znovu zapojení tu páčku jističe musím dát dolu a pak zase nahoru. Neměl by to při zkratu spadnout dolu? Jedná se o závažnou závadu? Něco podobného dělá hlavní 3-fázový jisič na chodbě, při zkratu sice přestane fungovat proud vypadne napětí v celém bytě, ale jistič "nespadne" dolu, ale musím ho sám nejdřive schodit a pak zase nahodit.
Title: Re: Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 22.11.2016, 09:20
Quote It's not a bug, it's a feature
(Podpora MS Word, někdy okolo roku 1990)


Tyto jističe se tak opravdu chovají, je to normální.
Title: Re: Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
Post by: Milan Illek on 22.11.2016, 10:21
K titulní otázce:
Nadproudy dělíme na přetížení a zkraty.  :-[
Title: Re: Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
Post by: Jan Bocek on 22.11.2016, 10:40
Quote from: Ondřej Š. on 22.11.2016, 08:25
Mám v panelákovém bytě ještě původní jističe IJV (ty černé), při zkratu se stává, že obvod jistič rozpojí, vysune se praporek, ale páčka jističe nespadne dolů. Pro znovu zapojení tu páčku jističe musím dát dolu a pak zase nahoru. Neměl by to při zkratu spadnout dolu? Jedná se o závažnou závadu? Něco podobného dělá hlavní 3-fázový jisič na chodbě, při zkratu sice přestane fungovat proud vypadne napětí v celém bytě, ale jistič "nespadne" dolu, ale musím ho sám nejdříve schodit a pak zase nahodit.


Nejedná se o závadu. Je to normální funkce těchto jističů v závislosti na jejich konstrukci.
Páčkou se musí znovu "natáhnout" zámek jističe do sepnutého  stavu.
Nejedná se o závadu.
Modernější jističe mají jinou konstrukci, kdy při přetížení nebo zkratu spadne i zapínací páčka.
Title: Re: Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
Post by: Václav Třetí on 22.11.2016, 10:49
To byla velká výhoda těchto jističů, snadno se rozpozná, zda byl okruh vypnut ručně, nebo reakcí jističe.
Title: Re: Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
Post by: Jan Bocek on 22.11.2016, 11:00
Quote from: Václav Třetí on 22.11.2016, 10:49
To byla velká výhoda těchto jističů, snadno se rozpozná, zda byl okruh vypnut ručně, nebo reakcí jističe.


Ano, vždy jsem přejel palcem celou řadu "jazýčků" ......a již jsem jej měl indikovaný.
V bytových instalacích sloužily dobře. V průmyslových aplikacích byl problém se zkratovou odolnosti jen 6 kA. Proto se předřazovaly před tyto jističe E27
Title: Re: Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 22.11.2016, 11:46
Quote from: Václav Třetí on 22.11.2016, 10:49
To byla velká výhoda těchto jističů, snadno se rozpozná, zda byl okruh vypnut ručně, nebo reakcí jističe.


U některých jističů je to zřejmé i dneska. Při zapůsobení spouště spadne páčka jenom do poloviny.
Title: Re: Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
Post by: Jiří Kubík on 22.11.2016, 13:18
Quote from: Jan Bocek on 22.11.2016, 11:00
... vždy jsem přejel palcem celou řadu "jazýčků" ......a již jsem jej měl indikovaný...


Ideální za snížené viditelnosti, nebo slabším zraku.

Před hodinou jsem se vrátil z jedné akce - jističe jsou v pořádku, páčky jsou nahoře, nemusíš tam chodit... (pan domácí).

:)
Title: Re: Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
Post by: Václav Třetí on 22.11.2016, 14:25
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.11.2016, 11:46
U některých jističů je to zřejmé i dneska. Při zapůsobení spouště spadne páčka jenom do poloviny.


Vím, třeba Bonega, ale tu nemám zrovna až tak rád. Můj oblíbený FaG-Moeller-Eaton to zrovna neumí.
Title: Re: Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
Post by: Juraj Rojko on 22.11.2016, 14:51
Nebo Schneider to má pomocí červeného terčíku - VisiTrip. Užitečným doplňkem jsou pak pomocné kontakty, které také umí rozlišit způsob vypnutí.