Resp.stačí mať oprávnenie na výrobu rozvádzačov z TI + stanovisko rozvodného
závodu k technickému riešeniu daného elektromerového rozvádzača?Netreba vzorku poslať aj na certifikáciu Autorizovanej skúšobni?
Rozvádzačova skrinka by bola plastová/ź dovozu/s platným certifikátom
na dané použitie + istič,voodiče,svorky/tiež certifikované/
Čo viem isto každý rozvádzač bude musieť mať:
kusovú skúšku podpísanú rev.technikom
výrobný štítok
vyhlásenie výrobcu o zhode s IEC 60439-1 resp.60439-3.
Nevím jaké zákony řeší tuto problematiku na Slovensku. V ČR je třeba dodržet zák.č.22/97 Sb. a vš co z toho plyne.
Jinak po zadání hesla "výroba rozváděčů" do vyhledávání v diskusích se vám zobrazí "něúrekom" dalších informací. ;)
Podľa mojich vedomostí, pre elektromerové rozvádzače je požadovaná aj typová kusová skúška, nakoľko sa jedná o rozvádzač TTA podľa STN EN 60439-1 .