Řeším problém z připojením bojleru aniž bych musel mechanicky zasáhnout do obalu kvůli záruce.
Měli by jste vy, jako revizní technici problém z protažením pod bojlerem?
(stojí na nožičkách cca 3cm nad zemí).
Do podlahy nelze vrtat, takže kabel by byl volně.
Kvalitní oboustraná lepicí páska a kabelové příchytky. Ty nalepit na plášť bojleru.
Volně na zemi asi ne. Ale v nějaké mechanicky pevné chráničce by to mohlo být OK. Záleží jakej je tam provoz lidí, jak moc hrozí riziko že se kabel poškodí?
Napadá mě řešení:
- pevná trubka 20mm se dvěma koleny, která bude na jedné straně přichycená ke zdi. A na zemi položenou kostku na HVI vodiče, kat.č.253015, a v ní adaptér kat.č.253026 z katalogu na hromosvodní součásti firmy DEHN. Toto řešení už jsme použili, když jsme potřebovali kabelovou trasu do prostřed "suchého bazénu" a nebylo možné vrtat do dna - izolace.
Jaký chcete použít kabel?
Nestačilo by použít jako chráničku:
SUPER MONOFLEX
- střední mechanická odolnost
Jak píše Vít: Kvalitní oboustraná lepicí páska a kabelové příchytky. Ty nalepit na plášť bojleru.
Tyto bojlery mají na obalu tzv. suchý zip neboli pant pero-drážka, kterým se ten obal dá nádherně rozpojit a po sundání klobouku oddělat. Běžně takto pod plášť dáváme teplotní čidla. Jen zohledněte teplotu a podle toho i materiál a konstrukci kabelu.
Kabel jsem ještě nekoupil. Uvažoval jsem nad gumovým ale rád si nechám poradit. Uvažoval jsem nad stahovacím páskem upevněným po obvodu a na něj připevnit nějaké příchytky.
Jirka
Bude se připojovat do spínačů, které jsou vidět na stěně?
Já osobně bych neměl problém s kabelem např. H07 RN-F, který by byl v úseku mezi stěnou a kloboukem volně s dostatečnou rezervou, klidně i pod nádobou, pokud tam bude přiměřená vůle.
Nepředpokládám nějaký velký pohyb mezi nádobami...
Pod izolační obal bych ho kvůli chlazení určitě nedával.
Quote from: David Hruda on 05.12.2016, 08:36
Bude se připojovat do spínačů, které jsou vidět na stěně?
Já osobně bych neměl problém s kabelem např. H07 RN-F, který by byl v úseku mezi stěnou a kloboukem volně s dostatečnou rezervou, klidně i pod nádobou, pokud tam bude přiměřená vůle.
Nepředpokládám nějaký velký pohyb mezi nádobami...
Pod izolační obal bych ho kvůli chlazení určitě nedával.
Také si myslím, že na stěně, kde jsou spínače, tak stačí lišta a pak volně ohebným kabelem jako je H07RNF s pláštěm z neoprénové pryže. Obvykle volíme minimální průřez 2,5 mm2 pro lepší mechanickou pevnost.
Je to podobné řešení jako připojování všech pevně instalovaných spotřebičů i strojního zařízení. Chráničky dáváme jen tam, kde hrozí mechanické poškození.
Plášť uvedeného kabelu a pryžová isolace žil na jmenovité napětí 600/1000 V s poloměrem ohybu 10xD je velice vhodné, jak pro pevné uložení, nebo příležitostně pohyblivé použití.
Mám za to, že zásobník vody stojí volně na zemi. Ekvivalentem je Olflex 110 černý
Na plášť bojleru se kabel nepřipevňuje. V návodu výrobce by měl být způsob připojení popsaný.
Honzo seznam se s H07BQ-F , neskromně jsem přesvědčen, že už "nikdy nic jiného chtít nebudeš" :)
Pro největší fajnšmekry pak NSSHöu-J, ten zas můžeš přejíždět "bagrem".
H07BQ-F
Polyuretanový staveništní kabel s žilami izolovanými pryží - musel jsem to vyhledat
Již jsem se seznámil, sice jen v katalogu. Tam, kde se to válí na zemi a není to nijak kryté,
tak je určitě dobře využitelný. I ta barva signalizuje, že je dobré dávat pozor.....jsou to kabely určené pro jeřábové vozíky, kde dochází k velkému otěru. Dříve existovaly jen těžké prýžové kabely HSS. Dnes je výběr obrovský....
Elektrika je dobré školící středisko ....
QuoteDo podlahy nelze vrtat, takže kabel by byl volně.
Já bych to raději dal na strop než na zem, (vypouštění vody a pod..) ,na stropě uchytit
a volně dolů na zapojení, popř. na podpěrách...
(Není to moc patrné z fota, jak je to na stropě)
Děkuji za podněty. Asi použiji kabel Titanex na zemi v chráničce. Přístup do kotelny budou mít jen osoby proškolené takže mechanické poškození nehrozí.
Jirka