Kde jinde bych dohledala informace k výšce vedení nad terénem s napětím nad 1kV AC do 45kV včetně, mimo PNE 33 3301 a PNE 33 3302?
Něco je v 5-52 ale nejvíc ve vámi již uvedených.
To jsem sice slyšet nechtěla, ale i tak děkuji za Vaší reakci.
Tak ještě 458/2000 Sb. § 46 ale ta tabulka je pořád stejná...
Takže zadaná výška zůstává stejná. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí se provede dle ČSN 33 3201? Náhodou nevite, kde bych se dostala k obrázkovému schématu vzdálenosti?
Norma ČSN 33 3210 už nějakou dobu neplatí, mrkněte do ČSN EN 61936-1. V čl. 7.2.4 je H = N + 2.250 mm, to N najdete v příloze A pro příslušné napětí.
Obrázky najdete tamtéž.
Quote from: Patricie on 25.12.2016, 21:29
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí se provede dle ČSN 33 3201?
No potěš koště :o
Máme konec roku 2016 ...