Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A sporák přes kabel 5Cx2,5 s jističem 3x16A (předpokládá se do budoucna třífázová přípojka bytu)?
Kabel uložen v liště na stěně a v panelu.
To: Popp.
Můžete, ale přesně tak, jak píšete. Instalace připravena na 3 fáze, k dispozici pouze 1, takže připojte pouze 1/3 sporáku. Kdyby jste chtěl připojit sporák celý, musel by jste provést nový přívod.
Diskuzi na toto téma, lze vyhledat na tomto portále.
Aby vám sporák fungoval celý, musíte ve sporáku nebo za jističem propojit fázové svorky.
Toto propojení nesmíte provádět před jističem! (!)
Quote from: Štefan Beláň on 04.11.2006, 11:45
Aby vám sporák fungoval celý, musíte ve sporáku nebo za jističem propojit fázové svorky.
Toto propojení nesmíte provádět před jističem! (!)
Je možné tedy řešení zatím, do rekonstrukce připojit sporák přes jednofázový jistič 20A, jelikož jak jste napsal propojení fázových vodičů lze provést až za jističem 3x16A? Děkuji
To: Popp
Pokud propojíte fázové vodiče a nainstalujete 1 fázový jistič 20 A, přetížíte střední vodič N, neboť veškerý výkon sporáku bude tímto vodičem přenášen. Jediné řešení je rozdělit z přívodního kabelu vodiče na dva fázové a dva střední N, aby jste zvětšil průřez. Potom nebude odpovídat průřez vodiče PE. Toto řešení bude asi funkční, ale z hlediska profesionality a předpisů s tím nelze souhlasit.
Znovu opakuji, tato diskuze zde již byla - lze vyhledat.
Ale proudová zatižitelnost vodiče oprůřezu 2,5mm při tomto uložení je 23A .
TO: Popp
Pochopil jste to správně, i když jsem osobně předpokládal jistič 3x16A. To spojení za 3p. jističem je právě proto, aby nedošlo k přetížení vodiče N (Cu 2,5 mm2), a zůstalo zachováno jištění 16A.
Zvýšit jištění na 20A je na hranici zatížitelnosti. Záleží na způsobu uložení.
Pokud by se provedlo spojení vodičů před jističem, bylo by jištění vodiče N 3x16=48A a v tomto případě by bylo směrodatné předřazené jištění, což je jistič před elektroměrem 1x25A.