...v připojovacích podmínkách pro Elektrokotel Protherm Rejnok 15 kW jsem našel v doporučených podmínkách připojení,že mám kotel odjistit jističem 25 A a připojit kabelem o průřezu žil 2,5 mm ...pokud si ale spočítám proud ( I = P/U vyjde mi proud 37,5 A a pokud budu počítat s tím co nás ve škole naučili (tj každý milimetr mědi snese 8 A )...zdají se mi tyto podmínky nereálné ...jsem dlouho ze školy nebo nám výrobce věší nosy na bulík? :)
Zřejmě jste 15 kW podělil 400 V a vyšlo vám 37,5 A. To je ale špatný výpočet, zapomněl jste ještě dělit odmocninou ze 3.
Jednoduchý výpočet, kdy se vyhnete odmocnině ze 3 je : 15 kW dělit 3 =5 kW na fázi a dále dělit 230 V = 21,7 A. Nejbližší vyšší jistič 25 A.
Ten přívodní kabel bych použil raději CYKY 5Cx 4, CYKY 5Cx 2,5 nemusí pro jištění 25A vždy vyhovovat, je to na hraně...
Nechápu proč hledáte nesrovnalosti v připojovacích PODMÍNKÁCH výrobce,potažmo dodavatele? I následná revize na ně musí brát ohled !
Kabel CYKY 5Cx 2,5 bych bral jako minimum, zřejmě to tak nějak bude napsáno i v připojovacích podmínkách výrobce.
Při revizi je nutné zohlednit nejen připojovací podmínky výrobce, ale také např. způsob uložení přívodního kabelu, dovolené úbytky napětí, impedanci poruchové smyčky atd.
Kabel CYKY 5Cx 2,5 tomuto nemusí vyhovovat, proto bych raději použil CYKY 5Cx 4.
Pro jistotu ;)
A nebo to předem důkladně spočítat...
Elektrokotel PROTHERM REJNOK 15K
NÁŠ TIP
Výrobce: Protherm
Katalog. číslo: proth.15k
Hmotnost položky: 34 kg
Běžná cena: 21 182 Kč (vč. DPH)
Cena po slevě: 14 503 Kč (vč. DPH)
Naše speciální cena: 14 503 Kč (vč. DPH)
DPH: 19%
SLEVA: 31.53%
Ušetříte: 6 679 Kč
Typ elektrický
Provedení závěsné
Výkon min. 6 kW
max. 15 kW
Odtah spalin bez odtahu
Rozměry š 410 mm
v 745 mm
h 240 mm
kotel PROTHERM REJNOK závěsné provedení, postupné spínání výkonu, možnost omezení max. výkonu, veškeré bezpečnostní prvky, nastavitelná maximální teplota otopné vody, zobrazení teploty a tlaku otopné vody, diagnostika, vestavěné čerpadlo a expanzní nádoba, možnost zapojení do kaskády (verze 21-24K), systém spínání HDO
Tento typ kotle nemá vlastní jištění, proto výrobce určil výrobce určil velikost jmenovitého proudu předřazeného jističe. K tomu určil i minimální průřez vodičů přívodního kabelu. Nezohledňuje ovšem místní podmínky, tak jak psal již pan Hasala.
Pane Jaškanič, dobrá reklama. Opisovat katalog umíte. Co jste tím chtěl říct? :-\
- že všetko je tam toho povedane čo sa tu len okrajmo/neisto pre prax nepoužiteľne opisuje.... NIC VIC. prajem pekný deň. (o.i. zmazalí mi "tereoticky" v praxi nepoužiteľný prepočet.
To Jaškanič> ačkoliv jsem žil pět let na východním slovensku a dodnes vládnu slovenštinou víc než dobře, z vašich příspěvků mám pocit, že se něco muselo změnit. Obvykle vůbec nepochopím, co vlastně píšete. Vy sám tomu rozumíte?
AK BY SOM VŠETKEMU ROZUMEL ... TAK TU NIE SOM.
Quote from: Milan Jaškanič on 09.11.2006, 09:00
- že všetko je tam toho povedane čo sa tu len okrajmo/neisto pre prax nepoužiteľne opisuje.... NIC VIC. prajem pekný deň. (o.i. zmazalí mi "tereoticky" v praxi nepoužiteľný prepočet.
Já nemyslím rozumět odborně, ale jazykově. Vůbec nechápu vaší předešlou větu.
To Jaškanič :
Pokud si správně vzpomínám, uváděl jste zde nějaký výpočet proudu. Ale ten byl chybný, nedivím se, že to administrátor vymazal ...
.. myliť sa je ľudske...