Potřebuji zjistit jaká je minimální vzdálenost el. vodivého krytu od živé části v el. přístroji. Napětí je 230V.
Za určitých podmínek by se mohlo uplatnit 10 mm podle čl. NA 4.1.5.1 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.
Viděl bych raději nevodivý kryt....ale podívejte se na příklad na kryty svorkovnic motorů, jaká je vzdálenost mezi svorkou a krytem. Normu již zde máte citovanou.
Jestli se nepletu, u starších zařízení bylo pro třídu I stanoveno 6mm, pro třídu II 12mm.
Quote from: Václav Třetí on 10.02.2017, 09:36
Jestli se nepletu, u starších zařízení bylo pro třídu I stanoveno 6mm, pro třídu II 12mm.
Pokud vyjdeme z analogie krytí IP2x tak je to 12,5 mm, prostě minimální vzdálenost na prst.
Ale v praxi bych to považoval za opravdu hodně malou vzdálenost. Chtělo by to podrobnosti....těch okolnosti bude více.
Rozhodující jsou povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti s ohledem na kategorii přepětí a stupeň znečistění.
V ČSN EN 61140 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení se uvádí v článku 5.1.2.1 u nn je přístup k živým částem zajištěním stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IPXXB ( také IP2X) podle EC 60529 ( krytí IP)
V článku 8.2.2 Přístupnost, tam, kde je přiměřená vzdálenost menší, musí být použito zábrany nebo krytu. Stupeň ochrany nesmí být ve směru přiblížení menší než IPXXB
To znamená, že minimální vzdálenost živé části od krytu bude 80 mm ( ochranný prostor ).
Tato vzdálenost lze snížit pomocí přídavné isolace pod krytem.
Souvislosti také najdeme v ČSN EN 50110-1
Honzo to ale cituješ ustanovení pro nelajky.
Já dotaz pochopil spíše pro výrobek.
Ve spotřebiči třídy I těžko nalezneš 8cm vzdálenosti mezi např.připojovací čokoládou a kovovým krytem.
Je faktem, že ČSN EN 61140 ed. 2 je pro ochranu osob před úrazem elektrickým proudem podle požadavků, které jsou společné pro elektrické instalace, sítě a zařízení.
Ochranný kryt brání přístupu k nebezpečným živým částem z jakéhokoliv obvyklého směru přístupu.
Ano, máš pravdu, tazatel se ptá na elektrický přístroj, neboli výrobek a to není instalace.
A ptá se na ( přiměřenou) vzdálenost mezi kovovým vodivým krytem a živou části. Zatím jsme se shodli na 12 mm.
V praxi se ale obvykle kovové kryty opatřují další isolaci a tím se podstatně zmenšuje potřebná vzdálenost. Pak je jedna o oddělení základní izolaci a od krytu přídavnou izolací.
A pokud nelze dosáhnout ochranného prostoru podle IP XXB, musí se přidat přídavná izolace.
Bude to asi přesně stanoveno ve výrobkových normách....kdo je najde?
Co třeba tabulka 13 ČSN EN 60335-1 ?
Pro upřesnění mého dotazu: jedná se o vzdálenost svorek topného tělesa od spodního krytu zařízení (IP 4x) Krytí svorek je IP 00. Potom podle tabulky vychází 8 mm v nejhorším případě. Taková je vzdálenost svorky a krytu. Pokud opatřím kryt v oblasti svorek izolačním materiálem vzdálenost by mohla být ještě menší. :)
Skvělý seminář s nápovědou.
V normě Elektrické spotřebiče pro do mácnost, tak to by mne nenapadlo to zde hledat.
Neochráněný kovový kryt 8 mm. S přídavnou izolací 4 mm a v případě čisté slídy, nebo keramiky tak až 2,5 mm. Opravdu zajímavá tabulka. Pokud by se přidávaly body, tak Radimovi patří 59
Quote from: Jan Bocek on 16.02.2017, 21:10
Skvělý seminář s nápovědou.
Neochráněný kovový kryt 8 mm. S přídavnou izolací 4 mm a v případě čisté slídy, nebo keramiky tak až 2,5 mm.
Dodržují to zejména výrobci zářivkových svítidel u připojovacích svorek. Jak dobře se to bude připojovat je již nezajímá. ;D