Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Martin Riemel on 16.02.2017, 22:41

Title: Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
Post by: Martin Riemel on 16.02.2017, 22:41

Zrovna pracuji na elektroinstalaci novostavby svého domu a nevím si rady.
Do bytové rozvodnice chystám namontovat svodič přepětí třídy SPBT12 třídy 1 a 2 a nevím zda mohu použít pro propojení rozvodnice a ekvipotenciální svorkovnice vodič CYA 16mm2?
Vodič CYA bych chtěl také použít pro spojení ekvipotenciální svorkovnice a pospojování kovového potrubí v koupelně a technické místnosti.
Title: Re: Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
Post by: Vít Rotrekl on 16.02.2017, 23:26
Osobne nemam moc rad vodic CAY primo pod omitkou, ale myslim ze to neni s nicim v rozporu, snad jen najit v data sheetu vyrobce toho konkretniho vodice, zda-li je mozne jejich vodic ukladat primo do omitky.
Dalsi komplikaci muze byt, ze u vodice CYA je "slozitejsi" spravne ukonceni - dutinky, ocka... Zase je s nimi jednodussi manipulace, tvarova i, oblouku atp...

Takze moje rsume je takove ze, ANO laneny vodic pouzit muzete, ale musite dodrzet pravidla pro ukoncovani a ulozeni.