Přišel jsem k rozpojovací skříni před jistým technologickým rozvaděčem a vizuálně jsem hned viděl, že je jedna pojistka vypadlá. Při měření sdruženého napětí za pojistkami mi měřák ukázal 3x400V, při měření napětí na každé pojistce zvlášť, mi měřák ukázal na dvou zdravých pojistkách 0V a na vypadlé 100V, můžete mi osvětlit jak je toto možné.
Můžete nakreslit jak jste na těch pojistkách měřil? Podle popisu bych to viděl na chybu při měření.
Quote from: Petr Jenč on 19.02.2017, 17:19
Přišel jsem k rozpojovací skříni před jistým technologickým rozvaděčem a vizuálně jsem hned viděl, že je jedna pojistka vypadlá. Při měření sdruženého napětí za pojistkami mi měřák ukázal 3x400V, při měření napětí na každé pojistce zvlášť, mi měřák ukázal na dvou zdravých pojistkách 0V a na vypadlé 100V, můžete mi osvětlit jak je toto možné.
Na "zdravé" pojístce, která má dva doteky, nelze nic neměřit. Na té "vypadle" naměříte napětí, které se uzavírá přes spotřebič. Pro elektrikáře zcela normální situace.....Ale takto žádný elektrikář nebude měřit napětí, anebo zjišťovat vadnou pojistku. Zkuste to nakreslit jak radí kolega Jan Alin.
Posoudíme to, anebo vám to lépe osvětlíme.
Použijte zkoušečku a pak popište výsledek měření. Měřák na to není nejvhodnější, nemá žádnou zátěž.
To jste možná neměřil proti nule.Ověřte si, zda domělá nula je skutečně nulou.Zkuste to změřit před pojistkami.Měřák si ověřte zda měří správně na nějakém 100%funkčním napětí.Ve 100V nehledejte žádnou záhadu je to tak jak píše pan Bocek.A pozor né každá pojistka, která je vypadlá má vystřelený terčík.
Podle popisu to také mohly byt "nožovky".
Jenže pokud není elektrikář, tak bych nic neradil.
Může tam být tak velký zkratový výkon, že si může vážně ublížit na zdraví.
"Přišel jsem k rozpojovací skříni před jistým technologickým rozvaděčem a vizuálně jsem hned viděl, že je jedna pojistka vypadlá."
Již ten způsob popisu mne děsí.