VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Jiří Bilík on 22.02.2017, 12:50

Title: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Post by: Jiří Bilík on 22.02.2017, 12:50
Jedná se o případ, kdy k rozdělení PE a N došlo již dříve a elektroměrové desce je již pouze svorkovnice PE.
Title: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Post by: Vít Rotrekl on 22.02.2017, 16:49
A N svorkovnice je kde? Ta by take mela byt, ne?  Pro elektromer  je N vodic take potreba. Nebo myslite situaci, kdy je N vodic nasvorkovan v elektromeru? To by byla hodne stara instalace. Nebo by to nebylo fakturacni mereni, ale nejake podruzne. A s plombami by se nikdo nezatezoval.
Title: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 22.02.2017, 17:25
Já to pochopil tak, že má PE i N vlastní svorkovnici.
Title: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Post by: Jiří_Hrubý on 22.02.2017, 17:58
Quote from: Jiří Bilík on 22.02.2017, 12:50
Jedná se o případ, kdy k rozdělení PE a N došlo již dříve a elektroměrové desce je již pouze svorkovnice PE.

To by muselo být HDV TN-C-S, málo pravděpodobné, ale stává se. Když ale bude někdo dělat HDV 5drát, lze s jistotou tvrdit, že bude mít nový RM. A když bude mít nový RM, bude mít přívodní svorky pod plombou, což je dáno koncepcí RM.
Pokud bysme uvažovali hypoteticky premixku s můstky PE a N nemusel by být PE můstek pod plombou, ale protože už by bylo HDV v mědi, bylo by dotahování zbytečné a může býs stejně pod plombou.
Title: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Post by: Jiří Bilík on 27.06.2017, 14:17
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.02.2017, 17:25
Já to pochopil tak, že má PE i N vlastní svorkovnici.

Nemá, už jsem se s tím setkal několikrát. Vedení je pětidrátové, rozdělené u hlavního domovního rozvaděče. Na elktroměrné desce je pouze PE svorkovnice. N jde přímo do elektroměru, a dále do bytového rozvaděče. Tudíž N můstek není použit.
Title: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 27.06.2017, 14:34
Pak nevidím důvod, proč by se svorkovnice PE měla plombovat. Asi to tam pan plombér šoupnul ze zvyku.

Mimochodem, který distributor povoluje přívod do elektroměrového rozvaděče v TN-S?
Title: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Post by: Jan Franěk on 27.06.2017, 20:09
A co třeba ČEZ? Viz připojovací podmínky  (norm)

Setkávám se s tím poměrně často, i když mnohem častější je TN-C až do bytové rozvodnice a bod rozdělení na TN-S až tam.
Title: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Post by: Vít Rotrekl on 27.06.2017, 22:28
Priznam se ze elektromerovy rozvadec, kde by byl musek PEN/PE a N zvlast jsem videl jen na jizni morave, kde byvaly site provedeny jako TT. A beznym resenim bych to nenazyval...
Nejcastejsi je situace, kdy je privod PEN, na jeden mustek, kam jsou pripojeny jak vodice PEN, tak PE i N. Neni rlto asi uplne koser, ale nemyslim, ze by to mel byt najaky problem...
Ted jsmem si vzpomel, pouziva se to u novych elektromerovych rozvadecu pro bytovky, kde je vice elektromeru a HDO...

A jeste si myslim, ze tazatel ma na mysli situaci, kdy je uz privod TN-S, tam je opravdu plombovani APE mustku zbytecne.

Title: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Post by: Ivan Polínek on 28.06.2017, 00:08
Quote from: Jan Franěk on 27.06.2017, 20:09
A co třeba ČEZ? Viz připojovací podmínky  (norm)

Setkávám se s tím poměrně často, i když mnohem častější je TN-C až do bytové rozvodnice a bod rozdělení na TN-S až tam.

Toto je jiný případ, navíc obrázek je chybný. Nejedná se o svorkovnici PE, ale PEN (odbočení vodiče N je možné jen z přípojnice PEN, ne z přípojnice PE). Měli by si na ČEZu opravit.
Title: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 28.06.2017, 07:06
Mají to správně, nic opravovat nemusí. Pánové, přečtěte si připojovací podmínky, vedení k elektroměru musí být v TN-C. Bod rozdělení pak bude buď v elektroměrové rozvodnici nebo až v bytové. Bod rozdělení v pojistkové skříni PP nepřipouští.
Title: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Post by: Jan Franěk on 28.06.2017, 19:38
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.06.2017, 07:06
Pánové, přečtěte si připojovací podmínky, vedení k elektroměru musí být v TN-C.


Máš pravdu. Má zmýlená byla v  tom, že jsem špatně četl co píšeš a vztáhnul to na vývod z elektroměráku  :-[  Příště musím být pozornější.

Quote from: Jiří Bilík on 22.02.2017, 12:50
Jedná se o případ, kdy k rozdělení PE a N došlo již dříve a elektroměrové desce je již pouze svorkovnice PE.


To asi není možné. Do svorky na elektroměru musí přijít vodič N, případně PEN.  Tedy musí být můstky dva, PE a N, nebo můstek PEN. Ale podle některých zkušeností vím, že pokud si technik distributora není něčím zcela jist, tak těch plomb prostě pár přidá  ;)
Title: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Post by: Jiří Bilík on 07.10.2017, 22:03
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.06.2017, 07:06
Mají to správně, nic opravovat nemusí. Pánové, přečtěte si připojovací podmínky, vedení k elektroměru musí být v TN-C. Bod rozdělení pak bude buď v elektroměrové rozvodnici nebo až v bytové. Bod rozdělení v pojistkové skříni PP nepřipouští.


To je pěkné, ale pokud má stávající bytový dům rozdělení u hlavního domovního vypínače (nikoliv v HDS) tak to asi nikdo nebude předělávat, že? A do bytových elektroměrových rozvodnic jde již jen TN-S. A teď babo raď :)