Title: Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
Post by: Markkk on 11.03.2017, 22:39


V domě se starou hliníkovou instalací instalací odešla veškerá elektronika.
V zásuvce bylo v tu dobu naměřeno asi 400V.
V hlavním rozvaděči chyběla jedna fáze.
Problém ale sám odezněl, nyní je vše v pořádku.
Co se asi mohlo stát a kde závadu hledat?
Title: Re: Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
Post by: Kalina Jiří on 11.03.2017, 22:58
Přerušený vodič PEN.
Nepoužívat, vypnout hlavní jistič a ihned zavolat elektrikáře.
Title: Re: Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
Post by: Rozvodak on 11.03.2017, 23:06
Uhnilej/ upadlej nulak. Nejspis nekde v rozvadeci, elektromeru nebo HDS.

Krom toho ze to rychle likviduje spotrebice, je to zivotu nebezpecn stav.
Do prijezdu elektrikare to chce komplet vypnot hlavnim jisticem. Taky muzete zavolat poruchovku distributora aby lokalizovali jestli je to u vas nebo u nich.
Title: Re: Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
Post by: Fuk Tomáš on 11.03.2017, 23:19
Quote from: Markkk on 11.03.2017, 22:39
...Problém ale sám odezněl, nyní je vše v pořádku. ...
Ne, problém se pouze zamaskoval, a v tu nejnevhodnější chvíli se vynoří znovu.
Jak píší kolegové - vypnout hlavní jistič a při svíčkách čekat na elektrikáře.