Topenáři nainstalovali elektrokotel 24kW do domu s hlavním jističem 32A. Výkon pro OV lze jednoduše snížit, ale je tam i boiler ohřívaný kotlem, a při požadavku na ohřev vody kotel přepne na plný výkon.
Konzultoval jsem to s místním servisákem Prothermu, ale neví jak výkon snížit.
Doporučil použít signál pro odlehčení, ale z návodu to vypadá, že potom kotel sníží výkon až na nulu.
Nemáte někdo nějakou radu?
Jediné co mě napadlo, vyřadit jednu trojici topných těles. Ale nevím, co na to pak ten kotel.
Již několikrát jsem vyřadil spirály, když instalatér osadil příliš silný kotel. Odpojil jsem to na relátkách, kde jsou konektory. Kotli to nevadí a hřeje dál.
Kontaktoval jsem technickou podporu výrobce, kde mi (velice arogantně) pán sdělil, že kotle Protherm jsou nejlepší na světě a výkon pro ohřev vody se omězit nedá, protože to nikdo nechce a nechápe, na co by to někdo mohl chtít.
Tělesa jsem samozřejmě odpojil, ale myslel jsem, že najdu nějaké lepší řešení.
Alespon usetris relatka naa desce, a az ty prvni umrou, tak to jen prepojis na ty druhy.
Jj, je tam teď 25% rezerva a to určitě není k zahození. I když se jedná o nejlepší kotel na světě ;D
Davide, nevím, jak to tam máš zapojené po topenářské stránce, ale v manuálu ke kotly, je topná smyčka do boileru zapojená přes třícestný ventil. Beru to tak, že pokud přijde povel od snímače teploty boileru, automatika kotle přestaví trojcestný ventil do polohy top do boileru. Takže je plný výkon kotle použit pro otop, a ten boiler je natopen za velice krátkou dobu. Pokud si odpojil tělesa, bude se boiler natápět pomaleji. ;)
Ano, je to takhle. Já znám kotle Mora (Brano), na ketrých se dá nastavit výkon pro OV i pro TUV zvlášť a to ještě jinak v nt a ve vt.
Na Prothermu se dá nastavit výkon, ale jen pro OV. Tak jsem se domníval, že třeba někde v servisním menu je i omezení výkonu pro TUV. Není...
No pokud stačí snížení výkonu kotle na topení, máš po starostech Davide. ;)
Ale maj nejlepší kotel na světě. :D
Já to pochopil tak, že pokud začne topit do TUV, tak po pár minutách vyletí jištění. To budou ty starosti.
Koukám na doporučené jištění 40A. No to je fakt supr.Sponzor dodavatele elektřiny. ;D
Quote from: Miroš Jan on 13.03.2017, 14:13
No pokud stačí snížení výkonu kotle na topení, máš po starostech Davide. ;)
Ale maj nejlepší kotel na světě. :D
Nestačí.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 13.03.2017, 14:16
Já to pochopil tak, že pokud začne topit do TUV, tak po pár minutách vyletí jištění. To budou ty starosti.
Správně.
Hm.
Takže tělesa připojit.
Quote from: David Hruda on 13.03.2017, 08:16
Kontaktoval jsem technickou podporu výrobce, kde mi (velice arogantně) pán sdělil, že kotle Protherm jsou nejlepší na světě a výkon pro ohřev vody se omězit nedá, protože to nikdo nechce a nechápe, na co by to někdo mohl chtít.
Tělesa jsem samozřejmě odpojil, ale myslel jsem, že najdu nějaké lepší řešení.
To není zrovna dobrá vizitka výrobce, tak si podporu nepředstavuji. Určitě si zaznamenám kdyby se někdo ptal na kotel.
Quote from: pegas100 on 12.03.2017, 17:59
Již několikrát jsem vyřadil spirály, když instalatér osadil příliš silný kotel. Odpojil jsem to na relátkách, kde jsou konektory. Kotli to nevadí a hřeje dál.
Nevím jak vám to fungovalo, já jsem přes vánoční svátky řešil u "mladých" v rodinném domku nefunkční kotel RAY 12. Zjištěna vadná jedna topná spirála 6 kW - zkrat. Myslel jsem si, že situaci vyřeším pro nutný provoz kotle pouze přes jednu spirálu, kotel naskočil - hřál na 1/2 výkon já odjel domů. Ráno ovšem mladí volali, že kotel opět netopí, tak jsem jel na opravu znova a zjistil jsem nemilou věc : ovládání spínacích relé pro jednotlivé topné okruhy (výkony) tzv. cykluje. Jednou spíná odporovou zátěž 1. spirály jako první a při dalším startu (po vypnutí a zapnutí prostorovým termostatem) spíná jako první okruhy 2. spirály. No a jelikož 2. spirála byla na relátkách odpojena kotel dal povel pro sepnutí výkonu, ale nic se nedělo a kotel netopil. Musel se provést povel opětovného vypnutí a dalšího sepnutí a pak funkční spirály hřály a kotel pracoval na 1/2 výkon.
Já to vidím tak, že výrobce má tímto cyklováním zaručeno rovnoměrné opotřebení jednotlivých topných článků.
Po výměně vadné spirály kotel pracuje normálně.
Bude to bastl ale možte skúsiť nahrievať TUV v režime kúrenia. čidlo NTC v zásobníku TUV nahradťe mechanickým termostatom na ktorom nastavíte požadovanú teplotu. tento termostat bude:
1. spínať kontakt kotla pre priestorový termostat
2. prepínat trojcestný ventil
podmienky: nastavená teplota TUV nižšia ako požadovaná teplota do systému kúrenia čiže ak TUV na55C tak nastavená teplota v kúrení na 60C. Ak používatel prestaví na menej nebude nikdy kúriť (nenahreje sa zásobník TUV). Ak to je podlahovka tak TUV max 45C(neviem či bude vadiť. Ak má kotol ekvitermické riadenie tak zabezpečiť v prípade požiadavky na TUV vhodný bod krivky (rezistor namiesto vonk čidla prepnúť relátkom spínaným termostatom v zásobníku tuv)
Riešenie je vhodné ak kotol len blbo beží celý čas na konšt teplotu ak sa často prestavuje a užívatel do toho babre neskúšať.
trochu som zagooglil a funkcia odlahčovania sa dá nastaviť v servisnom menu. tiež si pozrite parameter d.78
ktorým sa dá nastaviť max výstupná teplota s kotla pre ohrev TUV. celý servisný manuál je vygooglitelny tu
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiYtNvrj9fSAhWpKcAKHfnzAVYQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fpodpora.protherm.cz%2Fservisni-manual-ray13-s100642.pdf&usg=AFQjCNHwP7AZ7Q_J5SOw5Tbj8cAaKWD0nQ&sig2=L60orm_fYBoHUC0cVOk6Pg&bvm=bv.149397726,d.ZGg
Toto vypadá jako to, co hledám. Zkusím nastavit a dám vědět.
Jen nechápu, že mi to ani místní technik a ani technická popora nebyli schopni nabídnout.
Díky.
Tak co parametr d.93 (7-5) a ponížit ho na 18 kW ?