Kabel k elektrokotli je kratky potrebuji jej nastavit
jedna se o kabel CYKY 5C x 4 (snad si to pamatuju spravne) prurez vodice je tedy 4 mm2 -
Je bezpecne napojit kabel spojkou WAGO pro prurez 4 mm2? Celkovy prikon kotle je 15kW jmenovity proud 24A.
273-403 šedá
WAGO svorka 3x4,0mm2 600V 32A
Obj.č. W273-403
Budete to, předpokládám, napojovat v krabici?
Diky - ano budu to propojovat v krabici - jen sem si nebyl jisty zda ta wago spojka je vhodna pro spojeni - z meho laickeho pohledu je to takovej neduveryhodnej plastovej vylisek :)
Tem malej plastovej a nedůvěryhodnej výlisek je na to dělaný, má pérové tzn. trvalé spojení a je stokrát bezpečnější, než lidová tvořivost ve formě různé čokoládky nebo lustrových svorek omotaných izolačkou a zaomítaných ve zdi apod. :-)
Můžete být klidný!
Náš dům je připojen Wago svorkami také. Příkon je 3x63A a není v ničem problém. Myslím, že Wago je na trhu dost dlouho a má dobré reference aby se mu dalo věřit.
Tedy na otázku:
Je bezpecne napojit kabel spojkou WAGO pro prurez 4 mm2?
Já říkám "ano". (whist)
Pravda je, že když jsem WAGO viděl poprvé, nevěřícně jsem kroutil hlavou, a pak rok čekal, kdy mě budou kontaktovat, že to přestalo fungovat. Ale zvykl jsem si, a pracuje se s tím parádně.
Bezpečné to asi je, ale raději bych použil právě tu proklínanou "lustrovku".
Oba vodiče prostrčit jedním koncem tak, aby na druhé straně nevyčnívaly ale přitom probíhaly pod oběma šrouby, jejich citlivým dotažením se zajistí téměř dokonalý kontakt elektrický i mechanický. Tohle řešení je vhodné hlavně pro menší průřezy, ale s větší lustrovkou se takhle dají spojit i dva 6mm2 dráty.
Proti WAGu v zásadě nic nemám, jen jsem se setkal s nějakým "vyběhaným" kusem, kde vodič moc nedržel a podle mírně zdeformovaného plastu bylo vidět, že se někdy zahříval. Připomínám, že průřez vodiče byl dodržen.
Podle mé zkušenosti jsou svorky Wago kvalitní a neměl jsem s nimi žádný problém.
Na trhu jsou i stejné svorky od jiných výrobců a tam jsem problém měl.
Pakliže to bodete propojovat v krabici, tak můžete použít klasický věneček. Finančně to vyjde stejně. Bezpečné ale wago svorky samozřejmě jsou. ::)
:) Je snad jasné, že pro spojení vodičů pr.4mm bude třeba užít svorky k tomu určené. Běžně jsou mezi lidma známější spíš ty menší pro pr. do 2,5mm. :)