Diskuse2 Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Karel Chlup on 15.03.2017, 15:27

Title: Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
Post by: Karel Chlup on 15.03.2017, 15:27
Jak ošetřit již částečně zoxidované měděné šíny v rozvaděči který je umístěn ve venkovních podmínkách?
Title: Re: Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
Post by: Miroslav Minařík on 15.03.2017, 18:45
Quote from: Karel Chlup on 15.03.2017, 15:27
Jak ošetřit již částečně zoxidované měděné šíny v rozvaděči který je umístěn ve venkovních podmínkách?

Za časů kdy jsem začínal (EZ Brno Šámalova) na rozvodnách pro povrchové doly, se Al i Cu pasy natíraly oranžovou barvou a místa spojů se opatřila kontaktní vazelínou. Bohužel jsem viděl pouze nové stanice. Jak vypadaly po létech provozu by mohl vypovědět někdo, kdo prováděl údržbu těchto rozvoden v severních Čechách (nebo Rusku :-) ).
Title: Re: Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 15.03.2017, 18:56
Pokud vám korodují šíny přípojnice,  je problém v provedení rozvaděče. Špatné krytí, vlhkost vzlíná z podloží.

Dost pomůže uzavření kabelového vstupu nebo dešťová stříška.

Zamyslel bych se nad temperací skříně řízenou hygrostatem (rosný bod).

Nátěrem pripojnic problém nevyřešíte.
Title: Re: Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
Post by: Jiří_Hrubý on 15.03.2017, 20:48
Po povodních jsme je čistili přípravkem na čištění mědi před svařováním tuším s kyselinou šťavelovou a něco se přetíralo isobalem ale to hlavně hliníky. Nátěr ale, jak už bylo řečeno, není vše...