Jednofázový OT, na jeho sekundárním výstupu na jedné svorce fázovka svítí na druhé nikoli, po přehození L a N na primáru se situace na sekundáru otočí.
.
Děje se tak díky kapacitní vazbě mezi primárním a sekundárním vinutím. Kdyby byla vložena mezi ně uzemněná stínicí fólie, nedělo by se to.
A na co se vlastně ptáš?
Quote from: Fuk Tomáš on 30.03.2017, 13:14
Děje se tak díky kapacitní vazbě mezi primárním a sekundárním vinutím. Kdyby byla vložena mezi ně uzemněná stínicí fólie, nedělo by se to.
A na co se vlastně ptáš?
S tou vazbou je mě to jakžtakž jasný, ale nedokážu si vysvětlit proč se tak děje vždy jen na jedné svorce, nikoli na obou.
Dejme tomu, že kapacita na sek. svorce bude proti primární svorce stejná na obou svorkách. Jenže na každé primární svorce je jiný potenciál. Svorka X1 proti OV má nulu a svorka X2 má proti primární svorce plné napětí 230 V.
Doutnavka ti svítí jen díky kapacitě proti zemi. Dej si pod nohy kobereček a nebude svítit ....totéž ti ukáže voltmetr s velkým vstupním odporem cca 10M. Co naměříš proti zemi na sekundární straně?
Fázovka je vlastně voltmetr s velkým vnitřním odporem, který měří napětí vůči zemi. Teda vůči potenciálu uzemněného vodiče primáru. Teď se položme na otázku, kolik hodin?
Tyto jevy se mění též podle konstrukce transformátoru, vždy to souvisí s kapacitami mezi vinutím.
V okamžiku připojení spotřebiče k sekundárnímu vinutí může dojít též k výrazným změnám.
Zajímavý způsob využití oddělovacího transformátoru mají v GB. Ve venkovním prostředí (zejména na stavbách a v průmyslu) mají předepsané použití elektrického nářadí na 110V. K napájení se používá oddělovací transformátor s převodem 240(230)V na 2x55V. Střed sekundárního vinutí je uzemněn (spojen s PE sítě 240V).
Quote from: Václav Třetí on 31.03.2017, 09:11
Zajímavý způsob využití oddělovacího transformátoru mají v GB. Ve venkovním prostředí (zejména na stavbách a v průmyslu) mají předepsané použití elektrického nářadí na 110V. K napájení se používá oddělovací transformátor s převodem 240(230)V na 2x55V. Střed sekundárního vinutí je uzemněn (spojen s PE sítě 240V).
Všechny stroje z GB mají ovládaní s bezpečnostními oddělovacími trafy 2x55 V s uzemněným středem. Viz ČSN EN 60204-1 ed. 2 čl. 9.4 a obrázek 4
V ostatních případech je OT na sek. uzemněný podle obr. 3 přes dvorku XB
Uvazujme trafo EI navinute na jednej spolocnej kostricke. Dole nech je primarne vinutie, napr 10 vrstvove, vodic vyvedeny z prvej spodnej vrstvy je napojeny na L, z poslednej vrstvy na N. Nasleduje izolacna folia a sekundarne vinutie, opat viacvrstvove. V tomto pripade je zaciatok sekundaru blizko N a skusacka nesvieti. Po zamene L a N na primare sa dostane L blizsie k sekundaru a zafunguje kapacita medzi primarom a sekundarom.
Na EI jádře můžete mít též vinutí rozdělené do komůrek.
Jinak se bude také chovat trafo dvousloupkové, které může mít také různé způsoby provedení vinutí.