Toho času pracujem na rekonštrukcii hotelového zariadenia, kde ťaháme káble pod stropom, nad budúcim podhľadom, v OBO príchytkách GRIP "M". To znamená, že sú káble vo zväzkoch cca od 5 do cca 25 káblov o dľžke 5-35 m jeden kábel.
Moja otázka znie, aká je prúdová zaťažiteľnosť takto uložených káblov vzhľadom na teplotu vo zväzku, resp. je rozdiel medzi zväzkom kde ide napr. 15 káblov CYKY J 3x 2,5 do hotelových izieb a napriklad do kuchyne, kde sa budú nachádzat technologické zariadenia. Zhrnuté, ide mi o teplotu vo zväzku.
Na vaši otázku nelze jednoduše odpovědět. Vše záleží na mnoha faktorech, které zatížitelnost kabelů ovlivňují. Pracujete-li podle projektu, měly by být podmínky uložení a zatížitelnosti kabelů zapracovány v něm. Ze své zkušenosti mohu řící, že jsem ještě neviděl v projektu výpočtem kontrolovanou impedanci, případně zmínku o zatížitelnosti kabelů.
To nám projektanti nedělají dobrou vizitku. Nejsem nějakej divnej, jak ten kozel-pingl, když ten výpočet do projektu dávám ? (beer)
P.S. 18:57 to Lichtner:
To není samozřejmě tabulka k použití, je to příklad seznamu dokládané dokumentace v projektu. Byla to reakce na pana Bernarda a chci tím jen demonstrovat, že ne všichni projektanti jsou "flinkové". Je přísloví "Za málo peněz, málo muziky", ale některé věci v projektu zkrátka být musí a pokud na to nejsou peníze, tak to raději "sbohem zakázko!".
Pro upřesnění, řeč je pořád o výpočtovém programu na uložení kabelů, proudových zatižitelností, jištění, impedanci smyček, úbytcích napětí a pod.
To: p. Doležal
Dakujem z a tabulku, ale nejak sa v nej nevyznam, ako ju mam chapat?? :o
Pre p. Dolezala, dakujem, pochopil som.
Ak nemam k dispozicii nic take, ako by som mal teda postupovat??
Ako viem ja zistit, ci cez tu svorku moze ist kolko kablov, aby sa neprehrievali a neprislo k problemom??
Ne, že by to byla jediná firma, ale já navštívil www.oez.cz a ze stránek jejich podpory jsem si stáhl zdarma prgm SICHR a v něm je vše.
Pro demoverzi (tuším že nelze tisknout a ukládat) se nemusíte ani registrovat. Vlastní registrace však trvá pár minut. Vřele takovéto prgm doporučuji, autoři tam soustředili nepřeberné množství databázových údajů nejen o svých přístrojích, ale i kabelech, transformátorech, o uložení a pod. Také to hlídá tolik parametrů, které si při ručních výpočtech nedokáži ani představit.
Ještě jsem pro ilustraci nadefinoval jakési hodnoty uložení kabelu. Zkontrolujte si ty navolené tečky, zda jsou správné. Teplotu okolí jsem dal odhadem vyšší (pro kuchyň a nevětraný podhled), možná by měla být ještě vyšší (léto).
Ale už i tak je vidět rapidní snížení proudové zatižitelnosti :'(
V reálu to nebude tak "horké" :)
Dost se dá čarovat se soudobostí, limitující je např. velikost jističe před elektroměrem.
Jasné, byla to jen ilustrace o možnostech zadávání uložení. Proto jsem uváděl potřebu např. SICHRu pro různé laborování při detailní znalosti podmínek instalace. Můžeme snížit počet kabelů ve svazku, protože všechny nehřejí (i když brání ochlazování), můžeme trvale zatížené kabely ze svazku "vymístit" apod. Na dálku se to prostě nedá určit
Ďakujem vám za vaše postrehy, skúsim ten program Sichr.