Jaké jsou praktické zkušenosti s výměnou vodičů v husím krku mezi HDS a elektroměrovým rozvaděčem za následující situace:
1. Přípojka vzdušná kabelem ze sloupu na protější straně ulice přímo na dům, kde je svedena trubkou zazděnou v zateplené fasádě do HDSky (SIL63A) s osazenými 40A pojistkami. Pozemek veřejně nepřístupný.
2. Ze SIL63 vede husí krk v délce 1,5m do elektroměrového rozvaděče umístěného uvnitř domu. V krku jsou 4x AY 16. Proudová zatížitelnost 53A.
3. fázové AL vodiče zapojeny do hlavního jističe, PEN zapojen na pásovou neplombovatelnou přípojnici v podružné části ER, odkud je napojen také N elektroměru
Budu provádět úpravy v rozvaděči (výměnu hlavního jističe za nižší hodnotu) s tím, že přemístim PEN vodič do elektroměrové části rozvaděče tak, aby byl zakončen na plombovatelné svorkovnici.
Vzhledem k tomu, že bude AL vodič při úpravě znovu ohýbám (před lety vedl zřejmě přímo do elektroměru), chtěl bych vyměnit i vodiče v husím krku mezi HDS a ER za vodiče CY 10 (rozpárané z CYKY kabelu 4J10) tak, aby bylo zachováno uložení B1 a proudová zatížitelnost 50A.
Podle připojovacích podmínek E.ONu platí:
3.11. V případě, že se neprovádí výměna elektroměrového rozvaděče nebo výměna přívodní-
ho vedení lze měření ponechat ve stávajícím umístění.
což vychází z § 6 odst. 1 vyhlášky 82/2011
•U nových nebo rekonstruovaných odběrných míst nebo předávacích míst umístění měřícího zařízení stanoví příslušný provozovatel soustavy. Za rekonstrukci se pro tyto účely považuje výměna elektroměrového rozvaděče nebo výměna přívodního vedení (§ 6 odst. 1 vyhlášky).
E.ON v připojovacích podmínkách definuje "Přívodní vedení" Začíná odbočením od jistících prvků v distribučním rozvaděči. Dělí se na HDV, odbočky k elektroměrům a vedení od elektroměru k podružným rozvaděčům.
Ale z toho pak vzniká několik uvah!
Je dobrý nápad měnit hliník mezi HDS a ER za měď? Považuje se výměna vodičů v husím krku mezi HDS a ER za výměnu přívodního vedení? Pokud tedy už vodiče měnit, mám se ptát nejdřív E.ONu zda při výměně vedení souhlasí se zachováním umístění ER, nebo doufat, že si při osazení elektroměru nových vodičů nevšimnou. Pokud ptát, bude E.ON trvat na přemístění ER?
Technická realizace přesunu rozvaděče na veřejně přístupné místo by znamenala nutnost podvrtu cesty ve vlastnictví obce, případně stavbu sloupu na mé straně ulice. Dále vybourání zděného plotu, vyzdění elektroměrového sloupku, rozkopání zámkové dlažby na zahradě a konečně rozkopání zateplené fasády .
A proč se ptáte zde, namísto směřování dotazu přímo k rukám techniků EONu? Ti mají v každém případě poslední slovo ohledně technického řešení. Nejprve bych poslal dotaz tam a pak řešil až případnou odpověď, nebo technické řešení z EONu. Nemá smysl řešit coby kdyby. Považuji to za ztrátu času. Jsme technici, ne vědmy (norm)
Řeknu to jednoduše - Chce to vidět a pak vám budu schopen poradit. S Eonem lze řešit spoustu věcí a na lecčems se dá domluvit.
Je fajn, že to chcete řešit dříve než to rozbouráte. Jste-li z Brna a okolí mohu vám s tím pomoci. V případě zájmu mě kontaktujte emailem nebo SZ.
PS: Za dobrý slovo to pochopitelně nebude...
Quote from: Jan Franěk on 19.04.2017, 07:45
A proč se ptáte zde, ...
První, co mě také napadlo... ;D
> Proč se ptáte zde?
Potřebuji se rozhodnout, se EONu ptát s rizikem, že kvůli požadavkům kabel vyměňovat nebudu, nebo raději neptat a dráty vyměnit.
To jako že budete zasahovat do cizího zařízení, bez toho aniž by jste to s nimi (majitelem) dopředu konzultoval. No, nevím, nevím, jestli děláte dobře. :-\ Vlastně váš postoj plně nechápu.
Takže nakonec jsem o odsouhlasení vyjímky E.ON požádal a vyjímku po 30 dnech schválili.
No vida, že to jde ve vší slušnosti. Jen se nebát (a nekrást - to dodával TGM).
Tak ať se daří a Ď za zprávu, bude jistě příkladem pro další.