Diskuse2 Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: CrasherKill on 04.05.2017, 13:15

Title: Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
Post by: CrasherKill on 04.05.2017, 13:15

Předem uvádím, že jde o chalupu 40 let starou, takže stará instalace, i rozvody.

Do dílny mám přivedeny tři fáze z hlavního rozvaděče. V dílně mám klasické 400V zásuvky + na jednu fázi mám napojeno i několik zásuvek na 230V.
Chci z rozvaděče být schopný vypnout jen zásuvky 230V v dílně (odpojit prostě tu fázi na které jsou napojeny).

Jde na třífázovém jističi např tomto http://www.e-elektromaterial.cz/eaton-pl7-b25-3-jistic-modulovy-trifazovy-25-a/p994199c43450 rozdělit jednotlivé jističe? Vždy jsem viděl že se nahazují všechny zároveň (jsou propojeny) ...

Nebo mohu přidat do rozvaděče mezi dílnu a třífázový jistič (ten starý co tam je) jeden jednofázový jistič na tu fázi na které jsou napojeny zásuvky na 230V?
Title: Re: Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
Post by: CrasherKill on 04.05.2017, 15:19
Něco takového jsem čekal... Dobře zeptám se tedy jinak:

Když mezi dílnu a tento jistič:
http://www.e-elektromaterial.cz/eaton-pl7-b25-3-jistic-modulovy-trifazovy-25-a/p994199c43450

dám tři tyto jističe http://www.e-elektromaterial.cz/eaton-pl7-b25-1-10ka-jistic-modulovy-jednofaz-25-a/p994200c43450

Bude to fungovat, stejně jako by tam nebyly?
Title: Re: Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
Post by: Jiří Schwarz on 04.05.2017, 16:03
Dost záleží na tom, jestli je tam někdy v provozu nějaký spotřebič nebo stroj, který potřebuje ke správné funkci všechny fáze.
Typickým příkladem je "něco" s třífázovým motorem, co se při chybějící (vypnuté, odpojené) jedné fázi nemusí rozběhnout ale pak se poměrně rychle motor přehřeje a dojde k destrukci vinutí.

Není problém si něco prohlédnout, osahat, oměřit na místě a pak hledat optimální řešení, bez znalosti mnoha podrobností je poskytování nějaké závažnější rady dost problém a riziko.
Title: Re: Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
Post by: CrasherKill on 04.05.2017, 16:12
Děkuji za odpověď. Zrovna jsem si to přečetl tady v tomto tématu http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17513.0.html
To by mohl být problém, takže od tohoto řešení raději upustím.

Teď se mi podařilo dočíst se, že existuje modulový vypínač https://www.elektro-paloucek.cz/jistici-technika/modulove-vypinace/vypinac-hlavni-na-din-listu-25a-kmi-1-25a Jestli to správně chápu, tak neslouží k jištění obvodu, tedy při zkratu se nevypne je to tak?

Pokud to tak je a já bych ho dal mezi dílnu a třífázový jistič, pak když by došlo ke zkratu, dojde k vyhození celého třífázového jističe, tedy se odpojí všechny tři fáze. (modulové vypínače zůstanou seplé)

Pokud ovšem za klidu (nepoběží žádný stroj s třífázovým motorem budu chtít odpojit jednu fázi, vypnu tento modulový vypínač a fáze se odpojí je to tak?

Title: Re: Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
Post by: Václav Třetí on 05.05.2017, 09:47
Můžete nám prozradit k čemu  bude používáno takové neobvyklé řešení?
Title: Re: Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
Post by: Lukas55555 on 06.05.2017, 11:25
Quote from: CrasherKill on 04.05.2017, 13:15


Nebo mohu přidat do rozvaděče mezi dílnu a třífázový jistič (ten starý co tam je) jeden jednofázový jistič na tu fázi na které jsou napojeny zásuvky na 230V?



A čo tak pridať jednofazový istič na tie 230V zasuvky? Budete mať 3-fazovy istič na 400V zasuvky a 1-fazový na zásuvky 230V.
Title: Re: Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
Post by: Maroš Klein on 07.05.2017, 10:37
Quote from: CrasherKill on 04.05.2017, 13:15
Do dílny mám přivedeny tři fáze z hlavního rozvaděče. V dílně mám klasické 400V zásuvky + na jednu fázi mám napojeno i několik zásuvek na 230V.
Chci z rozvaděče být schopný vypnout jen zásuvky 230V v dílně (odpojit prostě tu fázi na které jsou napojeny).

Máte vôbec v dielni nejaký rozvádzač s ističmi, alebo len tie káblové rozvody pre zásuvky istené na jednom spoločnom vývode v hlavnom rozvádzači?
Title: Re: Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
Post by: Martin Červený2 on 07.05.2017, 11:48
A máte v dílně také pospojování a co proudový chránič jaké je přívodní vedení ? asi bych to nechal na někoho vzdělanějšího  :'(
Title: Re: Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
Post by: CrasherKill on 08.05.2017, 14:54
Jak jsem psal, tak chalupa je 40 let stará. Takže všechno hliník, žádné chrániče atd.

Z rozvaděče vede prostě jeden čtyřžílový kabel do dílny. Na konci tohoto kabelu jsou třífázové zásuvky, pro pilu, svářečku atd, co je zrovna potřeba. Z jedné této třífázové zástrčky je vyvedena jedna fáze do několika zásuvek 230V.

Do jedné z těchto zásuvek je zapojeno světlo, které osvětluje prostor za dílnou.

A protože v zimě, když napadne metr sněhu a já potřebuji to světlo vypnout. Chtěl bych to udělat z rozvaděče, abych nemusel až do dílny. Takže když to řeknu blbě potřebuji prostě jen vypínač v rozvaděči.

Jenže nemůžu vypnout celý třífázový jistič, protože na něm jsou napojeny ještě další věci, které nejsou jen v dílně a které musí běžet. Takže potřebuji vypnout jen tu jednu fázi.

Má otázka tedy zní: mohu použít ten modulový vypínač (bude fungovat tak jak si myslím), jak jsme psal v minulém příspěvku? I když je to nestandartní řešení....
Title: Re: Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
Post by: Jiří_Hrubý on 08.05.2017, 14:58
Místo prznění již zprzněného, by snad bylo vhodnější použít bezdrátový vypínač. A řídit se důsledně jeho návodem.
Title: Re: Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
Post by: Lukas55555 on 08.05.2017, 15:16
Quote from: CrasherKill on 08.05.2017, 14:54

Do jedné z těchto zásuvek je zapojeno světlo, které osvětluje prostor za dílnou.
A protože v zimě, když napadne metr sněhu a já potřebuji to světlo vypnout. Chtěl bych to udělat z rozvaděče, abych nemusel až do dílny. Takže když to řeknu blbě potřebuji prostě jen vypínač v rozvaděči.
Jenže nemůžu vypnout celý třífázový jistič, protože na něm jsou napojeny ještě další věci, které nejsou jen v dílně a které musí běžet. Takže potřebuji vypnout jen tu jednu fázi.


Ak vám ide o to vypnút svetlo prečo nedať medzi zasuvku z ktorej je napojene a samotné svietidlo vypinač?
Ak vám ide o vypnutie celého prívodu do dielne jednofazový modulovy vypínač vám nepomôže stále by vám tam 2 fázy išli.
To už lepšie riešenie je dať do rozvádzača ďalši trojfázový istič z ktorého by bola napájaná výlučne dieľna.

Ako povedal kolega p. Schwarz. Najlepšie aby sa nato pozrel nejaký elektrikár priamo na mieste. Ťažko odpovedať  takto na dialku.