Title: Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
Post by: Jan Novák XXL on 05.05.2017, 14:41


Proč mi v nove kuchyni nefunguje jedna zásuvka.
Instalaci prováděl elektrikář, ale přesto je asi někde chyba. Vadná zásuvka má vlastní jistič a ten má na přívodu detekovatelné napětí. Na výstupu při rozpojeném jističi není nic (ověřeno fázovkou). Když ale jistič sepnu tak už fázovkou nenaměřím nic ani na vstupním ani výstupním kontaktu jisiče. Napadá vás co je špatně?
Title: Re: Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
Post by: Miroslav Minařík on 07.05.2017, 20:12
Quote from: Jan Novák XXL on 05.05.2017, 14:41
Napadá vás co je špatně?


No, napadá. Asi toto.
1.) To nebyl elektrikář, kdo to dělal
2.) Že na to saháte, když to zákon zakazuje
3.) Fázovka není to správné měřidlo
Title: Re: Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
Post by: František Šohajda on 07.05.2017, 20:15
Vadný kabel k zásuvce?
Fázovka měří idukované napětí z druhého obvodu !
Na dálku je to tak asi vše... :o
Title: Re: Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 07.05.2017, 20:21
Máte to rozbitý.

Narozením jističe shodíte tu indukci na nulu.

Chce to elektrikáře, fakt, věřte mi.
Title: Re: Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
Post by: ACEOF ACES on 07.05.2017, 22:18
Na cestě od jističe k zásuvce může být upadlý, přeseknutý nebo jinak přerušený vodič, který se může dotýkat např. zdi nebo něčeho jiného, což by bylo nebezpečné. Nelze vyloučit, ani jinou závadu.
Title: Re: Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
Post by: Juraj Rojko on 08.05.2017, 01:41
Přerušený přívod k jističi. Možná jen nedotažená svorka.
Title: Re: Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
Post by: Lukas55555 on 08.05.2017, 14:57
Chce to elektrikára. Meranie je definované ako praca pod napätím. Na opravu nemáte ani odborné vzdelanie a ani potrebné vybavenie.

Podľa popisu to vyzerá na chýbajúcu fázu na prívode do ističa. To čo ste "namerali" bola zrejme iba indukcia. (Ne)pritomnosť napätia (nn) možno merať výlučne dvojpólovo, pretože fázovka vám veľakrát namerá už indukované napätie 50V.

Pri vypnutom ističi na jeho prívode musíte namerať cca 230V voči N alebo PE a cca 400V medzi fázami.

Ak ho tam nenamerate chyba je pred tymto ističom (zle zatiahnutí alebo vložený vodič do svorky ističa, vyhodena poistka, prerušení vodič,... atď)

Ak ho tam nameráte treba nahodiť istič a  odmerať jeho výstup.  A tak dalej postupovať .

Na to aby ste túto prácu bezpečne zvládli treba mať vhodné náradie, odborné vedomosti a hlavne ELEKTROTECHNICKÉ VZDELANIE A PRISLUŠNE OPRÁVNENIE NA PRÁCU V ELEKTROTECHNIKE. bez toho je takú prácu vykonávať zákonom zakázané.
Title: Re: Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
Post by: Jiří Schwarz on 08.05.2017, 16:20
V podstatě je možné i to, že je  přerušená pojistka v HDS a jedna fáze úplně chybí a to, co signalizuje doutnavková zkoušečka, se tam indukuje ze zbývajících, ale celkem logicky při zatížení to klesne k nule.
Pro elektrikáře maličkost, která představuje jeden ze základů znalostí tohle vyřešit
Title: Re: Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
Post by: Ivo Ondra on 08.05.2017, 22:15
Podle chování fázovky je možné že jističem neprochází fázový vodič,ale vodič N. V každém případě bych bádání a opravu přenechal odborníkovi.