Diskuse2 Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Luboš Minařík on 30.05.2017, 14:59

Title: Může vyhovět při revizi poškozená lišta na přívodu do bytového rozvaděče?
Post by: Luboš Minařík on 30.05.2017, 14:59
Při rekonstrukci bytů v panelovém domě (výměna bytových jader) stavební firma zcela zbytečně na několika místech rozlámala původní starou nevkládací lištu s izolovanými samostatnými vodiči napájecího přívodu z chodby (v krátkém úseku uvnitř bytu). Na předávání to zalepili izolepou a trochu zamazali bílým silikonem. Jde to takto nechat úspěšně zrevidovat? Není potřeba takto poškozenou lištu vyměnit? Starý bytový rozvaděč byl nahrazen skříňkou s moderním rozvaděčem.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Title: Re: Může vyhovět při revizi poškozená lišta na přívodu do bytového rozvaděče?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 30.05.2017, 19:26
To není otázka na nás, ale na RT, který to bude řešit. Bude mít  víc informací. Zkuste se domluvit s ním.
Title: Re: Může vyhovět při revizi poškozená lišta na přívodu do bytového rozvaděče?
Post by: Milan Hudec on 30.05.2017, 19:30
Lišta v tomto případě tvoří druhou izolaci.
Jednoznačně vyměnit či prof.opravit.