Jaké jsou význami jednotlivých tlačítek:
Nouzové zastavení
Nouzové vypnutí
Total stop
Central stop
Např. norma 60204-1 ed.2 mluví jen o nouzovém zastavení a vypnutí.
v instalaci central stop vypne vše kromě požárních čerp. atd. a total stop uplně všechno, ale jak je to u strojních zařízení :-\
sice jsem hledal ve starších tématech, ale po jejich přečtení mám v tom hokej ještě větší...
Dle 60204:
Nouzové zastavení
Nouzové vypnutí
Staré, leč stále vžité a nesprávně užívané názvy:
Total stop
Central stop
Quote from: Zdenek Rajmont on 02.06.2017, 12:00
Staré, leč stále vžité a nesprávně užívané názvy:
Total stop
Central stop
Toto označení je použito například v požárnické normě ČSN 73 0848, takže úplně špatně to není, pokud se bavíme obecně.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 02.06.2017, 13:13
Toto označení je použito například v požárnické normě ČSN 73 0848, takže úplně špatně to není, pokud se bavíme obecně.
Ale ta požárnická se vztahuje na budovy
Quote from: Zdeněk Mazač on 02.06.2017, 13:19
Ale ta požárnická se vztahuje na budovy
Samozřejmě, ale protože se stroj obvykle nachází v nějaké budově, není vyloučeno, že se v jednom prostoru potkají všechna čtyři tlačítka.
ČSN EN ISO 13850:2017 Strojní zařízení- Funkce nouzového zastavení -Zásady
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 02.06.2017, 13:32
Samozřejmě, ale protože se stroj obvykle nachází v nějaké budově, není vyloučeno, že se v jednom prostoru potkají všechna čtyři tlačítka.
Jiří, nějak mě zrovna nenapadá situace, kdy se mohou potkat tato tlačítka. :-\
Jinak co se týče tlačítek centrál stop a totál stop, jsem toto zrovna nedávno řešil. Problém číslo :
1) projektant tomu zřejmě vůbec nerozuměl, protože centrál stop, vypínal všechno, včetně požárně bezpečnostních zařízení, no hrůza (zle)
2) realizační firma si to zapojila, jak ji napadlo, takže opět špatně (zle)
Quote from: Miroš Jan on 05.06.2017, 10:45
Jiří, nějak mě zrovna nenapadá situace, kdy se mohou potkat tato tlačítka. :-\
Velká výrobní hala.
U každého stroje v místě obsluhy je tlačítko nouzového zastavení, na každém rozvaděči tlačítko nouzového vypnutí. Týká se stroje, navrhuje výrobce stroje.
U každého vchodu do haly je tlačítko TOTAL-STOP nebo CENTRAL-STOP. Týká se instalace, navrhuje PBŘ.
Jiří, přiznávám se, že jsem to ve fabrice, ještě neviděl.
Quote from: Josef Drda on 02.06.2017, 14:49
ČSN EN ISO 13850:2017 Strojní zařízení- Funkce nouzového zastavení -Zásady
ČSN EN ISO 13849-1 : 2017 BSZ- Bezpečnostní části řídicích systémů
Quote from: Miroš Jan on 05.06.2017, 11:06
Jiří, přiznávám se, že jsem to ve fabrice, ještě neviděl.
Řešili jsme to v jedné chemičce.
V tom co jsem řešil, byla projistotu EPS úplně vyřazena z okruhu centrál stop.
V případě TOTAL STOPu chtějí hasiči objekt TOTÁLNĚ bez napětí, tedy i bez EPS. Je to situace, kdy už probíhá zásah.
Jiří, to mě je známo.
Ovladač CENTRÁL STOP, musí mvypínat vše, kromě požárněbezepčnostních opatření, kdežto TOTAL STOP, musí vypínat úplně všchno.
Jenomže to by to musel znát nejen projektant, ale i montážní firma, ktará toto zvěrstvo spáchala.